三相桥式全控整流电路带大电感负载对脉冲宽度要求是大于90°,小于120°。根据查询相关公开信息显示,整流时按负载类型来分:电阻负载时,触发角0~150度,大电感负载时,整流触发角0~90度。逆变时触发角范围为90~120度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OWjvteOBzvXBejvjXv.html
相似回答
三相桥式全控整流电路
有何特点,其触发
脉冲
有何
要求
答:
2、
三相全控桥整流电路
在任何时刻都必须有两个晶闸管同时导通,且其中一个是在共阴组,另一个必须在共阳组。3、当它们能同时被触通时,才能构成负载电流导通回路。也就是说必须对共阴组与共阳组应该导通的一对晶闸管同时送出触发
脉冲
。
三相桥式全控整流电路带大电感负载
时缺两个
脉冲
会发生什么情况_百度...
答:
您好,我在1975年前后研制了可控硅中频感应电炉,曾获省部级奖励,100kW,1000Hz,可熔化150kg钢。里面的中频电源的整流部分就是采用的
三相桥式全控整流电路
,6支可控硅为200A 1000V的,水冷。整流输出带的逆变电路属于
大电感负载
。可控硅T1 T2 T3为共阴极组,T4 T5 T6为共阳极组,对于大电感性负载...
三相桥式全控整流电路大电感负载
时,晶闸管
脉冲
每隔多少放一次,_百度...
答:
三相桥式全控整流电路大电感负载时,
晶闸管脉冲每隔600度放一次
。脉冲功率技术是20世纪60年代发展起来的一个新兴技术领域,开关作为脉冲功率技术中的关键器件,其性能的好坏直接影响并制约着脉冲功率技术的发展。晶闸管由于其耐压高、通流能力大、触发稳定、体积小等优点在脉冲功率技术中得到了广泛的应用。晶闸...
电子
电路
技术
答:
3、
三相全控桥式整流电路对
触发
脉冲宽度
有什么要求?为什么?二.填空题晶闸管元件由断态到通态,脉冲切除后,能够维持元件导通的最小阳极电流叫做( )。1、 晶闸管输出电流波形减少一倍,有效值减少到( ),电流平均值减少到( )。2、 三相半波共阴极逆变电路,晶闸管主要工作在( ),晶闸管元件主要承受( )。3、 三相全...
三相桥式全控
变流器处于
整流
状态时,逆变状态时,控制角度的
要求
。
答:
以自然换相点为参照,
三相桥式全控
变流器
带大电感负载
时,处于整流状态时控制角度要大于90度。逆变状态时控制角应该小于90度,为了方便描述,逆变时一般以逆变角表示控制角。不过受到换流因素的影响,防止逆变失败,逆变状态的逆变角有最小限制,一般应大于30度。
三相全控整流
的
负载
有哪些
要求
?
答:
从而影响输出电压调制波形的不平衡程度。所以在
三相全控整流电路
中,阻感负载的影响需要得到充分的关注,才能保证稳定和高效的工作。为解决以上的负载影响问题,可以采取一些措施,如选择合适的
负载电感
、损耗等参数,加强功率控制和保护措施,以减小输出波形失真,保证电力传输的稳定性。
第三章
整流电路
交流变直流
答:
三相桥式全控整流电路
,六个晶闸管顺序依次相差60°,共阴极组的三个晶闸管的
脉冲
依次相差120°,共阳极组的三个晶闸管的触发脉冲依次相差120°,同一相的上下两个桥臂的晶闸管的触发脉冲相差180° α的移相范围是0°~90°(阻感负载)阻感负载时或者电阻负载α<=60°时,输出电压连续 平均电压 Ud=...
三相桥式整流
及逆变时,对触发角有什么
要求
?
答:
整流时按负载类型来分:电阻负载时,触发角0~150°,
大电感负载
时,整流触发角0~90°;逆变时触发角范围为90~180°。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(2) 7 3 shaokala 采纳率:50% 擅长: 妇科 中医 工程技术科学 摄影摄像 南京市 为