两线制变送器怎么区分有源和无源信号?

如题所述

1、首先明确这里提到的有源和无源针对模拟量输入信号(AI)。

2、需要卡件为变送器提供电源的为无源信号;不需要卡件为变送器提供电源,即变送器已单独供电的为有源信号。

3、24V电源和信号叠加的为无源信号;电源和信号不叠加的为有源信号。

4、对于模拟量模块来说,还存在接入信号是有源的还是无源的方式,信号不一致,接线也不一致。所谓有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的,而压力变送器、温度变送器为无源信号。”(注:这里提到的“有源信号,就是设备不需要外供24VDC就能提供4~20MA信号的”个人觉得说法欠妥,有源无源都是需要电源的,只不过这里的24V电源不是卡件提供的而已,而不是不需要电源)

工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用4~20mA直流电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。

下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-02
网上有很多关于有源信号和无源信号的讨论,总结起来主要有以下认识:
