计算楼间距的采光时间

您好,请您帮我算一下。我家住在吉林省长春、多层3楼,前边的楼和我的间距为24米。请帮我算一下。在合理的情况下,冬天的日照时间满窗时间是多少?请结合当地的地理情况纬度等情况进行计算。谢谢。需要准确数字。正房按楼的不同角度、和已知条件进行计算。谢谢谢谢。我要日照时间、和在几点的时候看到阳光。进行计算。我老爸要我算。算我求你们了。
我家3楼、对面的是7层楼就是6+1的那种。楼层高度,我估计应该在20多米吧。我想知道大约在早上几点的时候我家的阳面能看到光。时间跨度是多少?

通常设计楼间距的采光标准一般是1:1.2,这样的计算是比较标准的。另外就是实际的间距,计算的话6层以下的建设楼房应该在6米之间,这样不会影响其他楼的采光效果,另外就是南方和北方的计算方式也会出现一定的差异问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-10
前面7层,你4层,相差3层约10米,楼间距24米,高度角约22.6度。
只要太阳高度角在23度以上你家就可晒到太阳。
吉林省长春纬度大约在43度,经度125度
冬至日10:15到12:15之间的2个小时内都可以晒到太阳
夏至日06:00到17:00之间的13个小时内都可以晒到太阳
其它日子,在这2个区间之间,冬短夏长。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-01-29
闲着没事儿我为尊敬地楼主贡献一下脑细胞吧,呵呵……
27 层的高层的平均楼层高度应该在 3 米左右,为了方便计算就姑且认为是 3 米吧。你家在后面那栋楼的 11 层住,也就是说能对你家的采光造成影响的是从前面那栋楼的 11 层以上的楼层,这些楼层一共是 27-11+1=17 层,这些楼层的高度是 17×3 = 51 米 ,两栋楼的楼间距是 50 米,与影响采光的楼层高度相当,在此情况下,当太阳的高度小于 45 度时你家的 11 楼就到影子的边缘了(我这说的是中午)! 保定市的纬度大约是38度,那么 45-38=7 度 ,也就是说当太阳直射点在南纬 7 度那天正午你家的窗台就到前面楼层的影子边缘了。太阳直射点的移动速度大约是 23.5÷90=0.26 度/天 ,那么你家一年中被前面楼层完全挡住阳光的天数大约是 (23.5-7)×2÷0.26 = 126 天 ,换句话说你家的 11 楼一年之总大约有 120 天(也就是4个月)左右完全被前面的楼层挡住不见阳光。更详细的计算结果是你家的 11 楼的阳台应该在每年的 10 底左右开始到第二年的二月底这四个月中是见不到半点阳光的!剩下的日子里还有一段是每天正午前后有段时间能见到阳光,但是正午前和午后还是会被遮住阳光。
由于手上的数据不足,只能大致算到这种程度了。如果想知道一年中有多少小时的时间被遮住就得有更详细的数据了才行了。希望我的计算能对你有点帮助吧!
记得好好找开发商要点采光补贴呀!呵呵……
第3个回答  2015-07-30
一、房屋光照时间计算,针对中国不同的地区,根据经纬度计算光照时间,并根据遮挡情况,估计出房子可能的采光时间。
二、选择所在的区县,将会自动填入经纬度,也可以自行在地图上找出更加精确的经纬度。然后填入自己所住楼房,与遮挡楼房的数据。单击计算按钮,就可以计算出该经纬度的年光照时间,以及被遮挡后的总光照时间。可以用来计算住宅日照时间或是房产的采光时间。
第4个回答  2009-03-04
前面12层,你7层,我觉得问题不大

假定一个三角形,楼间距30米是一边,高度落差是17.4米
sin出来应该是夹角 30度多一点,太阳直射45的话,肯定能覆盖到。

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/85604892.html