母线桥架安装方法

如题所述

母线桥架安装主要施工方法
母线桥架安装按以下要求进行:

a. 桥架安装保证横平竖直,同一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。

b. 桥架本体接地采用联接螺栓跨接软铜线实线,如为喷塑桥架,则需刮除喷塑层,以保证电气连续性。

c. 桥架固定采用底部与支架横担以螺栓联接的固定方式。

d. 并列安装的桥架,需按由下而上,由内而外次序安装。

2.4 动力、照明配管及穿线

电气管线大部分在主体施工时进行预埋,也有部分管线在吊顶内明配,电气管线均要求采用镀锌线管,配管及穿线施工做法如下:

a. 薄壁电线管严禁熔焊连接,管口进入接线盒后双面用锁母上紧,管口露出盒内2--3 丝,管口内壁毛刺要清除,并套入护口,以免损伤导线绝缘层。

b. 线管弯曲处不可出现凹凸或裂缝,弯扁程度不可大于管外径的10%。钢管的弯曲半径需符合表1.1.10.1。

钢管允许弯曲半径表1.1.10.1

配管方式弯曲半径与钢管外径之比

明配时6

明配只有一个弯时4

暗配时6

埋于混凝土板时10

c.明配管固定点距离要均匀,固定点间距离符合表1.1.10.2 的规定。

钢管支吊架或沿墙敷设固定间距表 表1.1.10.2

管径

(mm)

敷设方式

钢管名称

15--2 5

25--30

40--50

65-100

最大允许距离(m)

吊架、支架

厚壁钢管

1.5

2.0

2.5

3.5

或墙敷设

薄壁钢管

1.0

1.5

2.0

-

d.厚壁大管径钢管弯制采用液压弯管或热煨,热煨管时,要加热均匀,以防出现弯扁现象。由桥架引出电管时,桥架开孔必须用专用液压开孔器开孔。桥架与钢管之间跨接地线。

e.穿管配线前,要清扫管路,并用破布蘸滑石粉进行扫管,电线敷设必须配备专用放线架,以免损坏电线。

f.严格按照线色要求施工,相线采用黄、绿、红三色(A、B、C 相),地线采用双色线,零线用黑色或兰色线,开关控制线用棕色线,严禁零、地混用。

g.安装过程中线管如镀锌层损伤,要补刷防锈漆一道。

2.5 电缆敷设

电缆规格品种多,延长米大,电缆敷设前由技术人员会同工段长编制电缆敷设布线图,包括起止位置、路径、长度、规格、人员配备、工机具配备及进度计划。

a. 电缆敷设前必须进行绝缘测试,绝缘电阻达到规范的要求。

b. 电缆敷设时, 电缆要从盘的上端引出,避免电缆在支架及地面摩擦或拖拉,严禁电缆绞、拧,电缆绝缘护套不得有划伤缺陷,影响绝缘程度。

c. 电缆沟及桥架内敷设电缆,按照先大后小原则施放。电缆沟内电缆要与支架牢固固定。竖井内电缆采用自上而下、增设阻尼装置控制电缆下降速度的敷设方式。竖井内电缆放完后要马上绑扎固定。

d. 电缆在终端头、中间接头处、竖井的两端等处挂设标志牌,标志牌上注明电缆编号。

2.6 盘柜安装

各型电机启动柜,低压动力配电盘,事故切换盘和照明配电箱等类型多、数量大,安装方法如下:

a. 配电设备到场后要会同业主、监理及生产厂家进行开箱检查,确认其型号规格,并填写记录。主要检查零件及备品是否齐全,有无随机图纸及文件,是否有划伤或受潮现象,二次原理图与要求是否相吻合,并临时标明安装编号、位置及名称,以利于施工时区分。

b. 按照设备体积及重量的不同制定二次运输方法,较重的设备要制定二次倒运及吊运方案。在二次运输过程中,要固定可靠,防止磕碰,严防元件、油漆及仪表的损坏。

c. 落地式配电柜用10#槽钢制作基础,如无预埋钢板,用膨胀螺栓固定在地面。挂墙式动力、照明箱底边距地1.3m 安装。

d. 配电设备安装要在室内工程完工后进行,以防面板的污染及内部元件的丢失。

e. 配电设备外壳严禁以电焊、气割工具开孔。

f. 配电盘、柜安装完毕后,盘、柜面要清洁无灰尘,操作机构灵活。水平、垂直度及盘间间隙符合要求,所有门锁装置完好,并处于关闭状态。

2.7 盘、柜配线,设备接线

a. 盘、柜配线要标明回路,回路编号清晰易观察。引入盘、柜的电缆线整齐,无交叉,长度适中,绑扎固定牢固,端子不受机械应力作用。照明盘内回路线转角处整齐,基本成90°角。

b. 设备接线前,了解设备启动方式,明确接线方法,并对电机进行绝缘程度测试,做好记录。进入电机线长度要适中,固定牢固,钢管至电机线路由相匹配的金属软管过渡,不得有裸露的缆、线。部分大型电机,如冷水机组、生活(消防)水泵等,则以桥架直接配至机头接线部位。电机本身有引出线(一般为软电缆),而进线是BV线时,则线路绞接后搪锡,以保证连接可靠性。

2.8 照明器具安装

该工程对装修要求高,灯具安装质量又能体现出整体装修的效果。因此,灯具安装方法如下:

a. 灯具搬运及安装过程中注意轻拿轻放,以免损坏。

b. 灯具、开关和插座等要在室内油漆工作完成后进行安装,施工过程中要注意对装修的成品保护。地面铺有花岗岩等高级石材的地方要用木梯操作或将梯脚用胶皮捆扎。在顶面装灯时,要防止将顶面弄脏。

c. 灯具安装在同一区域内方向必须一致,成排灯具中心偏差不超过5mm。

d. 开关、插座周边紧贴墙壁装饰面层,不留缝隙,同一场合标高误差不超过5mm。并列安装时,如尺寸不一样,则需保证下边平齐。

e. 照明器具安装完毕,要洁净、无灰尘,元件齐全,漆、镀层完好,无划伤及破损缺陷。

f. 线路不得在器具内利用端子压接并线,而必须绞接并线后引至用电器具接线端子板。

g. 地下室等潮湿环境内的灯具接线必须搪锡。

3 系统调试及试灯

3.1 配电系统调试

3.1.1 绝缘电阻测试:

分别测试桥架、母线槽系统,摇测A-B、A-C、B-.C、A-N、B-N、C-N及各干线对接地线E 的绝缘电阻,并做好记录,测得结果必须>0.5MΩ,否则整改或更换,直到符合要求。

3.1.2 通电试运行:

对上述两大系统分部试运行,检查切换箱的使用功能,检查电缆有无缺相运行,有无漏电、短路现象,发现问题及时处理。

3.2 接地系统调试

3.2.1 防雷接地:

用接地摇表通过测试点测量接地电阻值,若不符合设计要求,增加人工接地体。

3.2.2 各种专用保护接地:

测试点均在被保护设备附近,逐个测试,若阻值不符合该设计要求,处理方法同上。

3.3 试灯

线路无问题后,开通电源,要检查灯具是否正常发光,开关是否灵活、可靠,插座左零右火线是否正确,导线连接是否紧密,线径是否符合要求等,并做好试验记录
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-28

母线桥架:专门用于电力母排按装的成形产生

母线桥架作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线桥架中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线桥架的安全可靠性,使整个系统更加完善。

出现背景:

随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。

第2个回答  2020-10-06
封闭式母线及桥架安装
《封闭式母线及桥架安装》是2009年8月1日中国计划出版社出版的图书,作者是中国建筑标准设计研究院。[1]

书名
封闭式母线及桥架安装

作者
中国建筑标准设计研究院 组织编制

ISBN
9787802424128

出版社
中国计划出版社

出版时间
2009-8-1

开本
16开

基本信息
封闭式母线及桥架安装

作 者:中国建筑标准设计研究院组织编制

出 版 社:中国计划出版社

出版时间: 2009-8-1

开 本: 16开

I S B N : 9787802424128

定价:¥71.00

目录
电气竖井设备安装

目录(一)、(二)

编制说明(一)、(二)

封闭式母线垂直安装(一)

封闭式母线垂直安装(二)

封闭式母线垂直安装(三)

封闭式母线垂直安装楼板留孔图

封闭式母线沿墙固定安装(一)

封闭式母线沿墙固定安装(二)

封闭式母线沿墙固定安装(三)

封闭式母线沿墙固定安装(四)

封闭式母线水平吊装(一)

封闭式母线水平吊装(二)

封闭式母线主干线与分支干线连接安装

封闭式母线穿墙防火封堵安装

电气竖井内封闭式母线系统支持方式

电缆桥架垂直安装(一)

电缆桥架垂直安装(二)

电缆桥架水平吊装

电缆桥架穿竖井防火封堵安装

电缆配线垂直安装

……

封闭式母线安装

电缆桥架安装

相关搜索
槽式电缆桥架
母线桥架
封闭式母线槽
母线槽安装图片
母线图片
封闭母线
桥架规格
母线槽是桥架吗
参考资料
[1]封闭式母线及桥架安装
第3个回答  2020-10-06
桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

▲ 跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。

螺栓的个数;压接位置

破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫

错误的压接,顺序不对

重要房间桥架的接地

重要房间桥架的接地

电井内桥架接地及表识

▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
▲ 注意转弯处支架的设置。
▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。

三通变径使用合理

桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩