5米跨距500*200梁如何配铁?

计划上面放毛织机,130板厚,柱距离5米*5米,设500高200宽大梁(未含楼板高),中间间一条300高,18宽小梁(未含楼板高),请问大梁底根、腰根、面筋如何配铁?小梁如何配铁?

另有1.3米阳台,25铁要多长,好象是1:2.7吧?2.7是指屋内铁长度?
急需配铁了,请大家积极回答啊。谢谢各位!
------------------------------
工头说大梁底筋20*2,面筋18*2,腰筋16*2;小梁底盘18*2,面筋16*2。另有人建议,大梁底筋20*3,面筋18*2,加一条柱头筋18,腰筋12*2;小梁底盘12*2,面筋12*2。不知道这些人建议如何?
------------------------------
与层数应该没关系的吧,计算5层楼基础,现在是一层,重要的应该是用途,用作毛织厂,每台机器约400KG。

我打算这样配:大梁底筋20*3,面筋18*2,加一条柱头筋18,腰筋12*2;小梁底盘18*2,面筋14*2。请大家根据经验提出意见。谢谢大家!

不是不帮忙,实在是不知道工程概况,荷载多少,所以不敢乱答。

希望你做个简单的平面图,建筑主要使用功能等工程概况说一说。是框架结构吗?几层的?毛织机多重?等等一些未明确的东西。

【3月6日补充】:

毛织机是以集中力的形式作用在梁上还是作用在板上通过板传力给梁?共有多少个毛织机?

主梁腰筋:不算板厚500高的梁需要设置两道纵向构造筋(腰筋),梁宽200mm,4D8就可以了,你现在2D12不符合构造,钢筋直径也不必要这么大。而且腰筋之间需要设置直拉筋,每隔600mm设直径6mm直拉筋一道。

主梁(大梁)的上部钢筋和下部钢筋:主梁不知道是连续梁还是单跨的,支座的连接方式也不确定,荷载也不详,所以不好提出什么意见。

次梁(小梁)的上部钢筋和下部钢筋:意见同主梁。

箍筋:主梁和次梁你都没有提到箍筋的配置,应验算截面是否满足抗剪,并结合构造配置箍筋,才能保证安全适用。

关于柱:不知道你的柱是什么材料,怎么做的。

目前的结论:“工头”和你都是在凭借经验估算,应当用科学的方法分析和计算,才是正确的选择。每个有责任感的工程师,都不会在未了解情况的时候,仅凭所谓“经验”就去盲目的配置钢筋。归根结底,你现在正在建造的工程没有经过正确的结构设计,我认为你进行的建造行为是很危险的,是蛮干。我希望你能在当地找一个懂得正规的结构设计的人,把你想建造的房屋的状况让他知道,让他来帮你计算,采用合理的结构形式,正确的构造措施。最好能够出图并指导施工,并且给予他相应的报酬,你现在付出一点点设计费,绝对是值得的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-06
大梁底筋20*3,面筋18*2,腰筋12*2;小梁底盘18*2,面筋16*2。另在二头上部负弯矩部位应该加1根16或18的负筋。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-03-06
你打算起多少层楼
相似回答