99问答网
所有问题
接触器老跳闸
我的接触器在正常工作时就有时会自己断电,指示灯也跟着灭,我检查过线路和电机都没有问题电机也不发热,但是我只要把总闸关掉再重新开它就会继续工作,接触器下面连着热继电器,会不会是它的原因
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-14
热继电器执行了保护动作。原因:
1:电机有问题没查出来,负载加大,导致电流增大。
2:最有可能是热继电器的保护数值没有调好,应该按照电动机的标牌来设定,(或者乘1.2)现在的普通的异步电动机,都是节能设计的根本达不到最大工作电流。
3:如果排除以上两点,就是热继电器太灵敏了,现场经常有这种情况,大都是小厂或假冒的,您可以换一个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/O7XzWOBe.html
其他回答
第1个回答 2009-02-20
接触器老跳闸:检查是否存在以下原因
(1)线路载面积小其它设备启动时出现失压现象,引起跳闸。
(2)供电电压过低
(3)线路或接触器等接线头存在松开现象。
第2个回答 2009-02-20
辅助接点,热元件接点,停止按钮接点,接触器线圈回路,电源等有接触不良
第3个回答 2009-02-20
是的按运行电流调节热继电器
第4个回答 2009-02-20
1楼正解
相似回答
大家正在搜
相关问题
中间继电器、接触器、和空开老跳是怎么回事?
接触器老跳闸?
交流接触器老跳是怎么回事
交流接触器跳闸是怎么回事
接触器总是跳闸
接触器总是跳闸
为什么一按380伏接触器开关总开关就跳闸
接在交流接触器上的空开老是跳闸是什么原因