99问答网
所有问题
西子奥的斯OH5100在运行中停梯,主板INS灯闪烁在机房打检修就能恢复请我啥问题?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-09-23
没有安正常顺序进电梯轿顶!这台电梯必须安这个顺序进电梯轿顶:打开厅门~轿顶打检修~关闭厅门!
出现这种情况后一般断电重启或者重新安顺序进入一次轿顶即可!
第2个回答 2018-10-14
检查门锁有没有接触不良的,检查轿厢通讯板各插件有没有接触不良的
第3个回答 2013-03-26
检查检修开关的线路是否有松动。
相似回答
西子奥的斯OH
-CON不定层平层死
梯,
外呼两横
,主板INS闪烁,检修
,断电或...
答:
INS闪烁,
是出轿顶程序激活,检查门锁,RS14板
,检修
开关
奥的斯oh5100
电梯刚启动之后就报故障
,什么
原因
答:
INS灯闪烁,电梯不能正常运行,只能开检修。更换ACB2板
。2. 电梯在正常状态,外部回路均正常,有检修信号,5V电源灯有时不正常,更换ACB2 板.3. 电梯运行期间偶尔急停,检查ACBⅡ板P7-5安全回路输入点电压AC110V是否正常,但对应指示灯时亮时灭,ES灯也时亮时灭,更换主板 3. 电梯运行中,经常出现自动消...
西子奥的斯
电梯经常死机,外呼显示楼层
,打
一下
检修恢复
正常
运行
。请教...
答:
一是平层感应器问题 二是接触器粘连保护
西子奥的斯
电
梯OH
5200客梯,
运行
时突然
停梯,
开关打到
检修
后
恢复
正常,电 ...
答:
如果安全回路有问题的话要么不动要么自动复位,不然不会是打下
检修就
正常的。我个人觉得很大程度是信号反馈的问题,电梯保护造成的。不知道你的电梯是不是在电梯平层或者起动的时候
停梯,
如果是这样的话很大的可能就是抱闸反馈开关的问题,如果是
运行当中
突然停梯话,那有很多可能了,井道信号,抱闸接触器...
西子奥的斯
电梯死机是怎么回事?
答:
目前
西子奥的斯
的电梯大多时GECB+GDCB的系统,电梯死机后,电
梯停在
某层不动了
,打检修
再打正常后电梯又恢复正常
运行,
或电梯断电后重新送电也
能恢复
正常运行。目前发现3种情况都能进入死机状态:1、电梯处在CANBUS状态。开着门不动了。当电梯开门的时间超过DTC-T后,进入关门保护状态,即使电梯除了关...
西子奥的斯5100
电梯晚上经常死机
,主板
DOL灯闪,慢车能动,快车动不了...
答:
DOL好像是开门状态指示灯,DOL闪烁一般是光幕或关门受阻有关,你查下故障码看看。你说的“快车不能开,慢车能开”是指电梯坏了之后
检修能
开?一般这种故障好像
打检修
之后
恢复,
除非是光幕故障。
西子奥的斯
3100电梯校正不了
机房
可以正常走!
检修
轿顶检修下行正常上行...
答:
首先确定检修继电器差点没有接触不良!二 看继电器状态...或者主板检测到没有井道信号无法正常等
西子奥的斯
电
梯运行
一两天就自动停在顶楼,然后无法召
梯,
断电重启后就恢...
答:
不是运行次数限制,这是有故障未排除,看下门锁吧,在不接触器触点、制动器开关、编码器都有可能
西子奥的斯
电梯
oh5100主板
ALMCB正常情况下
ins灯
亮nor灯不亮是
什么
原因...
答:
板子坏了,管通讯的地方板子电子元件损坏。
大家正在搜
西子奥的斯主板呼梯
西子奥的斯电梯MCSS
西子奥的斯电梯中文调试资料
西子奥的斯almcb主板
西子奥的斯服务器怎么呼梯
西子奥的斯电梯dcl是什么
西子奥的斯电梯不关门
西子奥的斯电梯安全钳
西子奥的斯电梯服务器怎么用
相关问题
西子奥的斯电梯运行期间突然ins等闪烁,并且是上行期间出现,...
西子奥的斯电梯oh5100主板ALMCB正常情况下ins灯亮...
西子奥的斯OH-CON不定层平层死梯,外呼两横,主板INS闪...
奥的斯oh5100电梯刚启动之后就报故障,什么原因
otis电梯电梯走快车突然紧急停车,上机房查故障ins灯闪烁...
西子奥迪 5100电梯在正常情况下显示INS灯
otis电梯电梯走快车突然紧急停车,上机房查故障ins灯闪烁...
西子奥的斯的板子OH5100电梯慢车不走,ALMCB-IID...