西子奥的斯3100电梯校正不了 机房可以正常走!检修轿顶检修下行正常上行走不了是怎么回事?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-15
首先确定检修继电器差点没有接触不良!二 看继电器状态....或者主板检测到没有井道信号无法正常等
第2个回答 2012-07-05
上限位开关上极限开关,如果不是的话那么可能是检修按钮有问题
第3个回答 2012-07-15
1.看上限位开关是不是接触不好
2.检修按钮怀坏了
3.不可能是碰极限的
相似回答
奥的斯电梯
安全回路不通
机房检修能走轿顶检修走不了是
什么问题
答:
安全回路不通,
机房检修
短接了部分安全回路
西子电梯正常
运行没有问题,
机房
打检修慢车没有问题,但
轿顶
打
检修不能
...
答:
要么就是轿顶检修开关坏了,要么就是连接轿顶检修的电缆线断了
,还有些电梯就是机房的检修短接了一部分安全回路的,你看看是不是安全回路不通,一般就这些了,望采纳
西子奥的斯电梯
安全开关都没事
可走检修
就是
正常不
走车
答:
可以短接一下安全回路,比如限速器开关、短绳开关、还有就是缓冲器开关等
,如果短接那个点能走梯就是那个回路出故障了,同时可以通过TT服务器调故障也可以查到故障点。
在
电梯轿顶
打自动
可以走
快车,打
检修
按上
下行
开关,却不走车是什么故障...
答:
你看一下轿顶按钮是否起作用?把轿顶恢复正常,到机房打检修,看看慢车有没有
。你在轿顶打检修,外面有显示检修吗?如果一个人不好处理的话,可以找人帮你一下。
西子奥的斯电梯
主板上DOL,DOB灯长亮,RSL不闪烁,轿厢内按键与外呼无反应...
答:
1、RSL此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。485电梯楼层控制器:每块控制板有32个输出输入,连接3个扩展板,输出接口...
西子奥的斯
门不关
轿顶检修可以走机房检修
开不
走是
什么故障?
答:
出现这种问题多久了?做过哪些检查或维修?搜索“汽车大师”专业维修一对一为你解答汽车问题。
西子奥的斯电梯
故障
答:
电梯在1层不开门,外招登记不上指令,主板NOR灯不亮,GDCB板上LED3故障指示灯亮;断电复位后,电梯自动上行至顶层UIS(上限位光电开关)处停下,不开门,外招显示“--”。在控制柜打
检修可
上下运行,在
轿顶检修上行正常
,...
富士达
电梯轿顶检修不
走,
机房检修走是
什么故障
答:
富士达
电梯轿顶检修不
走,
机房检修走是
转换开关触点接触时好时坏造成故障。根据查询相关公开信息显示
电梯不正常不
走,检修不走的话第一步就要先考虑安全回路是不是有断开的,安全回路全部都通的话,量一下控制柜里面所有的...
电梯机房可以上行下行
为什么
轿顶不
能动车
答:
应该是
轿顶是检修
,
机房是
紧急电动运行,检查下上下限位开关,底坑开关,安全钳开关,还有限速器开关
大家正在搜
西子奥的斯无机房电梯主机
西子奥的斯电梯dcl是什么
西子奥的斯电梯电话多少
西子奥的斯无机房钢带式主机
西子奥的斯无机房
西子奥的斯gen2无机房图纸
西子奥的斯无机房安全钳实验
西子奥的斯无机房控制柜
西子奥的斯无机房封线
相关问题
奥的斯电梯安全回路不通机房检修能走轿顶检修走不了是什么问题
西子奥的斯电梯轿顶 检修只上不下,其它正常。检查检修开关更换...
华升富士达电梯故障,轿厢轿顶可以进入检修状态,但是不能上下行...
日立电梯轿顶检修恢复 正常后 在轿顶还是可以走检修 机房一直...
西子奥的斯acd电梯轿顶打检修只有下行没有上行怎么回事
西子电梯正常运行没有问题,机房打检修慢车没有问题,但轿顶打检...
通力电梯机房紧急电动与轿顶检修都只能上行不能下行怎么回事。
电梯轿顶和机房任何一个开到检修时都只能上行不能下行是什么原因