请教高频 电磁场 高压电 距离信号线多远 会对信号有干扰?电压隔离变送器用在什么场合?

如题所述

1、对信号是否有干扰,是相对而言的!
干扰小到一定程度,就可以认为没有干扰。反之,不论多远,都会有干扰,只是距离远了,干扰小了,距离无穷远,则干扰无穷小。
你说的问题,属于电磁兼容的内容。电磁兼容三要素:电磁骚扰源、传播途径、敏感设备。电磁兼容有两个含义:
第一:电气电子设备在预定的电磁环境中能够正常工作;
第二:系统中的各种电气电子设备能够同时正常运行,相互之间没有不良影响的状态。
满足上述两个调节,可以认为,设备与环境可以互相兼容,因此,称电磁兼容。
2、电压隔离变送器用于电压测量电路,是电压测量信号调理电路的重要组成部分。其主要作用是隔离被测信号与后续电路(二次电路或二次设备)。使二次设备是安全的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-20
JU1-C51 系列交流电压变送器是一种利用电磁感应(互感)原理将被测交流电压转换成与原边电压成比例输出的直流电流或直流电压信号的测量模块,原副边之间高度绝缘,具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。
★用于测量交流电压 ★
过载能力强 ★精确度高 ★
DIN导轨安装 ★原副边高度绝缘
Vpn 额定电流值(Vac) 120 300 500
VP 对应测量电压范围(Vac) 120% * Vpn
Vov 过载能力(Vac) 600Vac
Vsn(对应于电压输出型) 输出电压(Vdc) DC0-5V, DC0-10V etc
Isn(对应于电流输出型) 输出电流(mAdc) DC 4-20mA,DC 0-20mA etc
X 精度(Ta =+25℃) 0.5%
EL 线性度误差 0.2%
Vc 电源电压 Pn ±5%
Voff/Ioff 失调电压/失调电流(Ta =+25℃) 20mV(对应于电压输出型)/80uA(对应于电流输出型)
Tr 反应时间 ≤ 300mS
f 频率范围 40-200Hz
Ic 耗电 20mA(电流型输出:+Is)
RL 负载电阻 大于5000Ω(电压输出型)/小于450Ω(电流输出型)
Vd 工频耐压(50HZ,1min) 3KV
Ri 绝缘电阻 大于20MΩ@DC500V