ExiaIIBT4 与ExiaIICT4两种防爆标准的区别是什么,我只知道这两种都是本安型的

如题所述

防爆标志内容包括:防爆型式,设备类别,气体组别,温度组别;

Ex ia llB T4与Ex ia llC T4在最小点燃电流比,气体组别上有所不同。

一,最小点燃电流比上的不同。

Ex ia IIB T4:适用于最小点燃电流比在0.45-0.8下。

Ex ia IIC T4:适用于最小点燃电流比在0.45以下。

二,气体组别。

Ex ia IIB T4:气体组别为乙烯。

Ex ia IIC T4:气体组别为氢气。

扩展资料:

气体组别

典型的危险性气体      中 国GB-3836-1       最小点燃能量(微 焦)

乙 炔                            ⅡC                             20

氢 气                            ⅡC                             20

乙 烯                            ⅡB                             60

丙 烷                            ⅡA                             180

中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。

气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。

参考资料来源:百度百科-防爆标准选型

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-15

防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+气体组别+温度组别;

Ex ia II B T4表示本安II类电气设备,适用于最小点燃电流比在0.45-0.8;燃点在135到200范围内的爆炸气体环境;Ex ia II C T4跟上面一个区别是爆炸气体的最小点燃电流比在0.45以下。

扩展资料:

防爆等级形式:

1.本安型 “i”(本质安全型电气设备及其关联设备) 本质安全电路:

在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸汽的电路。

本质安全型电气设备:全部电路为本质安全的电气设备。

本安型设备和关联设备的本质安全部分分为ia和ib:

ia:正常工作 + 一个故障 + 任意组合的两个故障均不能引起点燃的电气设备。

ib:正常工作 + 一个故障条件下不能引起点燃的本质安全型电气设备。

由此可见ia等级高于ib等级

关联设备:装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构是非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电器设备。

2. 隔爆型 “d” 具有隔爆外壳的电气设备。

它能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不受损坏,并且通过外壳上的任何接合面或孔不会引燃由一种或多种气体或蒸汽所形成的外部爆炸性环境的电气设备外壳。

3.增安型 e

4.充油型 o

5.充砂型 q

6.浇封型 m

7.复合型

参考资料:百度百科——防爆等级

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-11

1、最小点燃电流比不同:Ex ia IIB T4用于最小点燃电流比在0.45-0.8下的。Ex ia IIC T4用于最小点燃电流比在0.45以下的。

2、气体组别不同:Ex ia IIB T4的气体组别为乙烯,Ex ia IIC T4的气体组别为氢气。

扩展资料:

防爆分类:

分为三类

Ⅰ类:煤矿井下电气设备;

Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。

Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。

Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。

ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。

最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。

例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。

参考资料来源:百度百科-防爆等级

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-22
防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+气体组别+温度组别;
Ex ia II B T4表示本安II类电气设备,适用于最小点燃电流比在0.45-0.8;燃点在135到200范围内的爆炸气体环境;
Ex ia II C T4跟上面一个区别是爆炸气体的最小点燃电流比在0.45以下;本回答被网友采纳
相似回答