两个220V交流接触器怎么互锁接线?

是不是KM1线圈上的任意一条线串接在KM2的常闭触点上,KM2线圈上的任意一条线串接在KM1常闭触点上,不分零线火线么?

接线叙述如下:

接触器B控制A:把A接触器的线圈一端接至B接触器的常闭辅助触头b的一个端点上,然后再从b的另一端点上引出线到电源开关或启动按钮上。这样接触器B通过常闭辅助触点b控制了接触器A,如果b断开,接触器A不能得电。

接触器A控制B:把B接触器的线圈一端接至A接触器的常闭辅助触头a的一个端点上,然后再从a的另一端点上引出线到电源开关或启动按钮上。这样接触器A通过常闭辅助触点a控制了接触器B,如果a断开,接触器B不能得电。按照上述方法把两个接触器连线接好,就完成了互锁接线。

接触器的工作原理:

当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。

以上内容参考百度百科——接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12

假设这两个交流接触器为A接触器(常闭辅助触头为a)和B接触器(常闭辅助触头为b)。用A与B的常闭辅助触头a、b完成互锁功能。接线叙述如下:

第2个回答  2013-03-06

还是给你电路图和接线图看的比较清楚。

 

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-06
用辅助触点互锁线圈供电电源。