关于家里电路的问题。家里的电路在低功率使用时正常,在使用大功率电器时就断电,请分析有哪些原因影响?

家里的电路在低功率使用时正常,如只开电灯就正常。在使用大功率电器时就断电,如使用电磁炉,请分析一下有哪些原因可以造成这样的结果?
补充一下,在使用大功率电器时空气开关并没有跳,电灯会熄灭,过几秒后又会亮。

1、“家里的电路在低功率使用时正常,如只开电灯就正常”。说明电线绝缘正常!
2、“在使用大功率电器时空气开关并没有跳,电灯会熄灭,过几秒后又会亮”。说明家里的电压不够,俗话说“电量不足”。换句话说,大功率的电器启动时候需要的电流大,功率大,这时候点灯就会变暗,开一会儿之后需要的电流小,灯就会变亮了。
3、排除办法,用万用表测量,使用大功率电磁炉前后的电压,220V左右,不能低于7%,或者210v。
4、真是功率不够,那就比较麻烦,需要换电线,或者提高配变容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-07
空气开关没跳就不是家里的问题,家里的配电设备就门口一组空气开关而已,如果超负荷用电,就直接跳了。
可能一,一般老小区会经常出现,老小区进户主干线一般都比较细,毕竟以前家里没那么多电器。就像水管太细,水进不来导致水压上不去一样,大功率设备启动过程电流很大,就使得瞬间电压降低。
可能二,如果只是用电高峰才会出现这样问题,则是小区变压器容量不够的问题,一般是比较老的小区,或者是新小区交房的时候没及时把施工临时用的变压器,更换成大容量变压器时会遇到。
第2个回答  2013-03-07
使用大功率用电器通电瞬间,会产生一个瞬间高压的情况,导致电流突然变大,漏电保护器容量刚反应过来准备跳闸时,而后电压又慢慢变小恢复正常时,电流慢慢变小趋于额定电流,小于了漏电保护器容量,就正常工作了!遇到这种情况你得更换一个容量配置高点的漏电保护器
希望我的回答对你有帮助,谢谢
第3个回答  2013-03-06
空气开关容量配置偏低,导致电流加大时跳闸断电,一般每路电用16A或者20A的.
第4个回答  2013-03-06
漏电保护器容量配置偏低,导致电流加大时跳闸断电,解决方法:换一个16A或者20A的。
相似回答