99问答网
所有问题
电缆经过手孔井时要不要断开?
电缆经过手孔井时要不要断开?如果要断开要不要预留2米的长度(就像配电箱内的预留)?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-06-27
不用断开,长度要预留,检查井和配电实施是不同的。
室外线路采用穿保护管敷设需做电缆井,直线段电缆井间距各地要求不一定相同。住宅小区室外用穿保护管敷设还是铠装电缆直埋敷设,还是要看当地要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BzjtjzOz.html
其他回答
第1个回答 2008-05-17
不用断开,长度要预留,检查井和配电实施是不同的。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-10-12
不用,要预留检修长度。
相似回答
电缆
通过电气
手孔井
相接,在电气手孔井内电缆怎样连接
答:
电缆通常是一根整的 尤其是动力电源电缆,
不允许有中间接头 手孔井是用来方便电缆敷设用的
,不是怎样怎样连接的意思 通常所说的手孔井相接,并不是接电缆,是电缆从手孔井穿过的意思
隧道
手孔井
是什么
答:
问题五:电缆经过手孔井时要不要断开?
不用断开
,长度要预留,检查井和配电实施是不同的。问题六:电缆隧道最远多少米能建一座电力井 管井的设置可以参考《电力工程电缆设计规范GB 50217-2007》。一般情况下不用紧贴着建筑的外墙做井;可70米做一个电缆井。问题七:隧道嵌缝及手孔封堵分包需要什么...
室外
电缆
穿管敷设 管与管之间的间距有要求么
答:
从施工要求上来讲,并没有严格的管与管之间的间距要求,但是在实际操作中,通常考虑到不
断开
钢筋、管与管之间灌注混凝土等要求,在并列管之间留有不小于20mm的空隙。这些管口都是要封堵的,根据环境采用防水或防火封堵。
手孔井
里的
电缆
穿保护管吗
答:
要穿管的
,与隐蔽工程一样的。
[路灯地埋
电缆
线路敷设与理想的防盗装置]地埋电缆敷设规范
答:
在电缆接头和转角处必须设置
手孔井
或标桩,手孔井的间距应小于50m。电缆指示牌应清晰标明电缆规格、型号、线路名称或回路号数,电缆接头或终端头必须密封防水,且在
电缆线
芯绝缘外皮损伤的情况下不能进行剖切。每次施工都应有详细记录,包括电缆信息,以便于后续的查勘和维修。2. 地下直埋电缆线路的要求 ...
电缆
在
手孔井
内一般预留长度多少合适啊?
答:
电缆
在
手孔井
一般不预留,你想一下嘛,手孔井多大,一条粗的电缆在那个地方怎么预留,弯成一个麻花呀。 预留电缆留在专门的余缆井里面,(很大的环形的井)预留2-3圈。 只有道路、景观的路灯线路在手孔井里面预留50—60公分,这个预留不是作为备用的,而是为了从手孔分支接线到每跟灯杆接线方便...
建筑图纸上
手孔井
内可以有
电缆
接头吗
答:
可以的,
手孔井
检查的
直埋
电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
3. 穿越建筑物要求:直埋
电缆
进入
手孔井
、人孔井、控制箱和配电室时应穿过保护管,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时,应增加保护管,确保管顶至路面深度不小于0.7米,且管端应超出车道不小于0.5米。4. 电缆引出地面要求:电缆从地下引出地面时,地面上应有一段2.5米的保护管,管...
10KV高压进线
电缆
和380V低压配电电缆可以共用一个
手孔井
吗?_百度...
答:
您好!高压和低压原则上要分开进线,不能放在同一个孔内穿线