第1个回答 推荐于2017-09-26
柴油发电机组电压过高的原因及处理方法:
1.原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。
4.原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。
处理办法:
1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。
2、励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
3、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
4、有部分整流二极管被击穿。处理:检查、更换被击穿的二极管。
5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。处理:检查故障,予以清除。
6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。康明斯发电机组、柴油发电机组厂家、康明斯柴油发电机组。
第2个回答 2018-06-26
柴油发电机组电压过低主要由六大方面的原因造成:
1、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。第3个回答 2013-04-11
原因比较多,1、气缸磨损比较厉害 2、内部或外部线缆破损 等等,建议直接去找客服,可能是发电机组质量不过关
第4个回答 2015-04-25
发电机组,励磁正常,可输电压过低,340V左右,,我以为是励磁绕组线圈出了问题