柴油发电机组输出电压过低是什么原因

华东柴油发电机组,频率正常,输出电压300V(170V)左右,调整励磁电压,输出电压有变化,可是达不到正常值。

1、励磁机电刷不在中性线位置;  

2、原动机转速太低;  

3、励磁回路电阻过大;  

4、有部分整流二极管被击穿;

5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障;  

6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良;

7、柴油机进油不足;

8、柴油滤芯堵塞;

9、柴油机气门关闭不严;

10、柴油机喷油嘴雾化不良;

11、柴油机喷油泵故障;

12、柴油机活塞环和缸套磨损。

扩展资料

由于励磁装置电压源复励补偿不足,不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压,送不出额定无功功率,应采取下列措施:

(1)在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器,以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大。

(2)改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位,使合成总磁通势增大,可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。

(3)减小变阻器的阻值,使发电机的励磁电流增大。

参考资料:百度百科-发电机故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
  柴油发电机组电压过高的原因及处理方法:
  1.原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
  2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
  3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。
  4.原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。
  处理办法:
  1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。
  2、励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
  3、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
  4、有部分整流二极管被击穿。处理:检查、更换被击穿的二极管。
  5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。处理:检查故障,予以清除。
  6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。康明斯发电机组、柴油发电机组厂家、康明斯柴油发电机组。
第2个回答  2018-06-26
  柴油发电机组电压过低主要由六大方面的原因造成:
  1、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。第3个回答  2013-04-11
原因比较多,1、气缸磨损比较厉害 2、内部或外部线缆破损 等等,建议直接去找客服,可能是发电机组质量不过关
第4个回答  2015-04-25
发电机组,励磁正常,可输电压过低,340V左右,,我以为是励磁绕组线圈出了问题
相似回答