怎么把plc光电开关短接

机台上一个安全光电开关经常接触不好,影响开机。我想把它短接掉,开机就更方便。但是这个开关在设备里面。请问怎么在程序里面,或者屏幕上把这个开关短接?谢谢了

如果一定要把它短接可以在PLC输入端口找到这条线,然后根据COM端的极性加上正或负的信号使其常闭或常开就可以了,如果懂程序,那么在程序里改就更容易了。

接近开关有两线制和三线制之区别, 三线制接近开关又分为 NPN 型和 PNP 型,它们的接线是不同的。

两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。


扩展资料:

接近开关的负载可以是信号灯、 继电器线圈或可编程控制器 PLC 的数字量输入模块。

需要特别注意接到 PLC 数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC 数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源 0V,电流从输入模块流出 (日本模式),此时, 一定要选用 NPN 型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端, 电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用 PNP 型接近开关。千万不要选错了。

两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过, 选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线, 但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

 有的厂商将接近开关的 “常开 ”和“常闭 ”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

参考资料来源:百度百科   ——光电开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-04
机器上设置光电开关就一定有它的作用,最好把它修复正常使用。如果一定要把它短接你可以在PLC输入端口找到这条线,然后根据COM端的极性加上正或负的信号使其常闭或常开就可以了,如果你懂程序,那么在程序里改就更容易了。追问

请问,根据COM端的极性加上正或负的信号是要怎么做?谢谢您~

追答

如果你的光电开关是NPN的,PLC的输入公共端就可能是负的,你只需把24V的正极接PLC光电开关输入端就可以了。如果输入公共端是正的你就接负的,一定要看准了再接,如果再不行把它断开试试。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-11
剥开光电开关的线,一般是棕,兰,黑三根线,如果光电是PNP型,将棕黑短接,如果是NPN型,将兰黑短接。
第3个回答  2013-03-11
不用在程序里面短接呀 ,你只需要找到光电那条线接在那个端口短接就行。前提是你要考虑这样做会不会影响安全之类的事情。
第4个回答  2013-03-11
首先要区分NPN,还是PNP。要看具体接线,一般是看颜色