30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。 

如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。

简单计算方法:每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。建议根据不同的用途,采取不同的计算方法。例如:负载是380V电动机,架空导线。

1、铜线,30000W除以380V等于79A,79A除以6A等于13.2平方毫米。建议您使用16平方毫米的铜导线即可。

2、如使用铝线,79A除以3A等于26.3平方毫米,建议您使用30平方毫米的铝导线即可。
再有缠绕变压器或电焊机,可根据矽钢片的材质计算,每平方毫米的铜线可以通过的电流1~3A。

拓展资料:

1、铜包铝电线电缆应用范围

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和30KV及以下电力电缆,适用于交流额定电压450/750V及以下的照明、电器动力装置固定敷设和30KV以下电力输配电系统中,供输配电能之用。广泛应用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门。

2、铜包铝电线电缆主要特性

1)具有良好的耐腐蚀性,导体接触电阻

2)具有良好的焊接性,铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊接性。

3)重量轻、线质柔软、易于加工、便于安装、运输。

4)铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高,价格大起大落的弊端。

5)与纯铜导体相比,除具备铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜导体直流电阻相同的条件下,它的交流电阻比铜下,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-15

30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。

如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。。

扩展资料:

用途

电线是用来输送电能的,而电功率的计算式为

W=1.732*U*I*COSφ

式中:W--电功率,单位kW

U--电压,单位kV

I--电流,单位A

COSφ--系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具

体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

影响电线载流量的内部因素

导线自身的属性是影响电线载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电线载流量。

1.增大线芯面积提高电线载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2。

2.采用高导电材料提高电线载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电线载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

参考资料来源:百度百科--电线

第2个回答  推荐于2017-10-10
1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):
I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线

2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:
I=30 000÷220=137A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-12
30 千瓦要用多少平方电线,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量是66A(空气中敷设,环境温度40A).
如果是单相的,电流约160A,导线要选70mm2及以上的铜芯导线,70mm2的导线载流量是167A(空气中敷设,环境温度40A).
第4个回答  2016-08-11
如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/220=136.36A,建议使用70平方的电线。