用管道风机(管道排气扇)可以替代电风扇吗?

现有一个20平米的小店。前开后闭,夏天时,太阳透过窗玻璃,室内温度很快能过40度以上,打开门,因为前后不通透,热气根本出不来,因为是搞文印,不能装大的风扇。想利用管道风机装在室内的顶部,通过导管,将室时热气从屋顶排出室外。同时,由于室内是负压,外面的空气会源源不断的透过前门的缝隙进入室内,形成对流,以达到快速散热的效果。这只是我一厢情愿的想法,网上没有查到相关资料,但我知道厂子里可能有这个这种设计,求点评?我知道空调好,但第一空调买一个贵,第二我们是商业用电,一夏天的电费又是几千呀!
第一:毕竟不是工厂,分贝问题必须考虑
第二:楼上有住户,不能垂直排放,所以我选择从玻璃窗口排出。

  当然可以,电风扇的目的就是为了风冷,管道风机一样使空气流动达到风冷的目的。
  管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。
  1.管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。
  2.根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。
  3.通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。
  4.注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行,应使通风机在其最高效率点附近工作,通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧,且一般位于全压峰值的80%)。
  5.对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点附近工作。还应根据通风系统产生噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。
  6.管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。
  7.管道通风机能提供中风压和中等风量,用于高层民用建筑中的通风系统都是较合适的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-10
你的想法很好,但是看了你发的图,我觉得过于复杂,我小时候我父亲就这样做过了。排除的热空气和进入的冷空气是成正比,至于效率这个看你排风扇的功率。但是还要了解热气流在你房间里上升需要多少时间,不过好在你的房子是20㎡,普通的风扇嵌入管道内就能完成。风扇你完全可以贴墙安装,关键看你房间的格局了,这个你自己看下。最后是如果用管道和墙体平行,不要与地面平行,不然会有部分热空气会在吸入口周围行程回流。
PS:风扇功率别太大了,你上图的那个是鼓风机了吧,用不着,普通的鸿运扇就够了。室内温度40℃,我建议用空调,即使按你的方案安装了,室内温度也最多下降2℃,除非你把设置一个入风口尽量在地下,类似于防空洞,水井地方,这样工程巨大啊~~哈哈

风速过快,降无法有效吸入相对温度较低的空气。

参考资料:生活实践

第2个回答  2013-03-12
用轴流风机可以排烟,襄阳舜合通风科技有限公司专业生产各类风机。
第3个回答  2013-03-26
想法很好,盼望成功