综合布线设计说明怎么写?

能写的帮写一份啊!1000字的...近的话请吃饭..远的话...不知道了..

**集团办公楼
计算机网络和内部电话布线方案

现所需的带宽
根据已有的网络系统设计,系统采用目前国际最流行的以太网络,局域网内达到100M以上的传输速度。为实现上述功能,我们采用百兆以太网解决方案(基于铜缆传输),主干使用百兆带宽,到桌面实现百兆带宽。用户使用10/100M网卡接入。

网络技术需要的介质
为实现此种网络技术,常见的介质是光纤、铜缆。光纤的特点是容量大、速率高、传输距离远、抗干扰性能好,但价格较贵,而且光纤网络设备也很贵,所以适用于作建筑群主干线缆和大型楼宇的垂直主干应用。贵集团办公室水平线路不超过100M。根据要求直接用线缆穿接到主机房(MDF)。
为了更好的更稳定的使用内部集团电话系统,并考虑到以后的扩容和互换,语音布线也采用高品质的IBDN超五类网线铺设,路由全部由员工办公平台直接穿接到MDF。
超5类电缆性能说明:超五类1200系统采用IBDN PS5增强型连接和IBDN超五类1200系列非屏蔽电缆构成。这种先进连接和电缆有力结合,赋予您100M以上的数据传输能力,同时有足够的缓冲余地以应付突发的高流量
1建筑物的情况
根据图纸,我们知道,深圳市***集团办公室是一层长67M,宽34M的一层综合现代化办公场所。

2、建筑物管理间位置、结构
主机房设置在办公室的里端(储藏室和空调机房的隔壁)。面积大约12个平方米。
地面安装全钢结构的防静电地板(离地面15公分高),并安装机房等电位系统。
机房强电防雷系统(由贵集团公司选择安装,如有需要,方案另送)。考虑到机房电源、接地、照明、防水、防尘等等。同时安装防尘天花板。
3、水平布线路由
水平布线采用100*80的铁皮桥架。使用吊装形式。(详细路由见附件图纸)
下线用直径25的PVC管地埋到办公间的隔间底下,通过隔间的空隙穿接到工作平台,并打接模块。
沿总经理办公室的一排办公间,水平采用80*60的铁皮桥架,并通过直径20的PVC管送至桌面。

三、布线系统设计
(一)、工作区子系统
工作区子系统又可称为服务区子系统(Coverage area),它由RJ-45插座和其所连接的设备(终端或工作站)组成。
在进行终端设备和I/O连接时,可能需要某种舆电子装置,但这种装置并不是工作区子系统的一部分。例如调制解调器,它能为终端与其他设备之间的兼容性、传输距离的延长提供所需的转换信号,但不能说是工作区子系统的一部分。
工作区子系统中所使用的连接器必须具备国际ISDN标准的8位接口,这种接口能接受楼宇自动化系统所有低压信号以及高速数据网络信息和数码声频信号。
本工程工作区选用的器件主要有:
插座模块: 语音插座芯选用白色的MGS200BH-262产品,数据插座芯选用白色MGS200BH-317产品.
插座面板: 插座面板选用了白色的M10L-262产品,均为双孔。
工作区跳线:考虑到系统的稳定性和可靠性,在这里一次性配齐成品的标准RJ45-RJ45计算机跳线,型号为D8GS-7FT。

(一)、水平布线
1、水平布线路由
本工程水平布线路由可详见附后的布线平面图,其中详细标明了水平管槽的铺设方式、走向及尺寸。
(1)、水平布线规模及器件选型
本工程水平布线规模请见以下表格,其中MDF表示主机房,D表示数据点,V表示语音点。
本工程水平布线系统选用的器件主要有:
水平线缆:语音和数据信息点的水平线缆全部选用了超5类IBDN非屏蔽线缆,其中语音点亦选用超五类的目的是便于以后的语音点可以方便地改成数据点。
(2)、水平布线器件清单
水平线缆的敷设采用铁皮线槽和20“或者25“ PVC管结合的方式,这种方式可以给缆线提供最好的保护。根据计算各水平缆线的长度不超过EIA/TIA 568标准的规定:最长100米,平均在75米左右。
本系统电话、电脑部分采用IBDN超五类四对五类UTP可支持100Mbps ATM数据传输,最高可支持122Mbps ATM数据传输;根据图纸可知大约需数据用IBDN超5类双绞线:15262米,语音用IBDN超5类双绞线电话:14850米。
(二)、主干布线
管理间
1、线缆路由
各管理间线缆可从主干线槽经过防静电地板进入相应机柜,在完成分组、上架、理线、绑扎后进行最后的线缆卡接,具体情况应根据现场施工要求灵活处理,但总体须保证线缆的安全和理线的整齐美观。
2、管理间器件清单
管理间就是一管理子系统,它把水平子系统和垂直干线子系统连在一起或把垂直主干和设备子系统连在一起。通过它可以改变布线系统各子系统之间的连接关系,从而管理网络通信线路。

实际上大部分器件已经在“水平布线”和“主干布线”两节中描述,这里又多加了一些布线管理器件,即前后拢线的器件或接地端子等等,可以直观地了解、检查管理间里的布线情况。本节说明了实际使用的端接器件的数目。
i.配线架打接表格
配线架打接表格直接提供了各个管理间之配线架的线缆打接顺序,是工程施工安装和竣工维护必备文档,此部分须在以后的《工程施工组织设计》中详述和列出。
ii.机架/机柜位置、高度
在管理间,配线架器件安装在落地式的机柜中,机柜置于高架地板上。到主配线架来的电缆应从吊顶上通过线槽下到在地板下,再上到机柜里。

下面的机架/机柜清单给出了各管理间之机架/机柜的高度、安放位置、器件安装数量等相关内容,是工程施工和管理维护的重要参考。
管理间机架/机柜安放清单:
iii.照明
按有关设计要求,管理间室内照明不低于150Lx。
iv.接地
管理间接地要求如下:
提供合适的接地端,机架/机柜应用直径4mm的铜线连接至接地端;
接地电阻值不应大于4欧姆。
安装机房等电位。
设备间
各层设备间及管理间是整个布线系统的中心,它的布放、选型及环境条件的考虑是否恰当都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。
设备间的环境条件如下:
室内照明不低于150Lx。
温度保持在18-27摄氏度之间。
湿度保持在30%-50%之间。
通风良好,清洁。
室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。
每个电源插座的容量不小于3000W。
设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。
设备间内所有设备应有足够的安装空间。两相对机柜正面之间距离不应小于1.5m,侧面距离不应小于0.5 m,当需维修测试时,侧面距离不应小于1.2 m。设备间内至少留有一条走道,走道净宽不应小于1.2 m。
设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求,经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时,活动地板应作防静电处理。
应尽量靠近服务电梯,以便装运笨重设备;
应尽量远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物处。
设备间应远离强振源、强噪声源,避开强磁场的干扰。
布线管理
本布线工程信息点按以下规则统一标号,如:
一区计算机是1Q-D深圳市招商迪辰集团办公室(D=Data),
一区电话是1Q-V深圳市招商迪辰集团办公室(V=Voice),
各信息点标号与相对应的配线架卡接位置标号相同,特殊标号另行注明。

标签颜色统一使用白底黑字宋体。 答案补充 设计说明不需要那么多字的吧。。
这个是个案例,供下参考吧。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-27
你要说布哪几种线。还有布线的场所,准备用什么管保护等等。
第2个回答  2013-03-27
设计说明
一、设计依据
1、XXXX规范(GB/T XXXXX-XXXX)
2、XXXX标准(GB/T XXXXX-XXXX)
………
n、业主XXXXXXXXXX的要求。
二、设计原则
1、干线
2、系统
………
n、组网
三、技术要求
1、材料、设备
2、施工要求
………
n、保护接地形式、做法
四、设计指标
1、串扰
2、交调
………
n、注波比
五、图纸说明
1、单位
2、比例
………
n、图例
总之,在图纸上不能够表达清楚的意思,在设计说明中做阐述;图纸以外的设计要求、指标也在设计说明中明确出来(如施工要求中,线槽桥架固定间距、连接处理、线槽出管做法等)。