三段式距离保护

线路三段式距离保护是怎样判定该由哪一段距离保护动作来切除故障的

距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。

因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。

具体来说有那段保护来动作就要看故障发生在线路的那部分了(也就是说取决于故障电流的大小,因为在线路的不同部分短路电流大小不同,越靠近电源侧短路电流就越大)当在线路首段发上短路时,无时限电流速断保护就会动作,因为这套保护的时间理论上为零,而限时电流保护和定时限过流保护带一定的时间延迟,虽说三个保护都有短路电流流过而且都达到了保护的启动值,但一段保护的无时限特性就决定了要由他来跳开断路器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
具体来说有那段保护来动作就要看故障发生在线路的那部分了(也就是说取决于故障电流的大小,因为在线路的不同部分短路电流大小不同,越靠近电源侧短路电流就越大)当在线路首段发上短路时,无时限电流速断保护就会动作,因为这套保护的时间理论上为零,而限时电流保护和定时限过流保护带一定的时间延迟,虽说三个保护都有短路电流流过而且都达到了保护的启动值,但一段保护的无时限特性就决定了要由他来跳开断路器。一段保护的保护范围一般来说是保护本线路的50%以上,如果在这范围呢,都有他来动作。当故障发生在一段保护的范围外时,短路电流就不足于启动无时限保护,只能启动二三段保护,而二三段保护都有时限,二段保护是定时限比三段保护的时间短,这时就要又二段保护来动作跳开断路器了,二段保护的保护范围一般为本线路的大部分,但要不超过下一线路的无时限保护。三段保护一般是作为相邻线路的后背保护,所以其启动电流最小。他的保护范围是本线路的全长并延伸到下一线路。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-17
距离保护有类似的性质,三段按照阻抗值和时间相互配的原则,一段保护本线路全场的80%,二段保护全长及下一线路的一部分,三段保护下一线路全全长,作为下一线路的远后备。
相似回答