为预防安全隐患,高压配电柜需做哪些安全检查

如题所述

第1个回答  2016-08-29
高压配电柜是配电室内重要的配电设备之一,为了避免安全事故的发生,值班人员需定期对配电柜做安全检查,高压配电柜安全检查的具体项目。
1、配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;
2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;
3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;
4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;
5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;

6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;

7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹,
接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;

8、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;
9、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。
做好以上安全检查,一定能有效的预防安全隐患,防范于未然。无论在什么情况下,安全大于一切。
第2个回答  2016-08-31
《安全规程》里面有啊;停电、验电、悬挂接地线、悬挂警示牌。
切记停电不是简单停电------一定要拉开进、出线的刀闸,验电的工具必须先在有电器件验明是否完好、悬挂接地线必须检查上述事项是否确实完成、标识牌应当复看悬挂位置是否正确,是否可靠。
相似回答