小弟从事变频器方面,屡屡碰到客户询问单相220变3相380v,有几个疑问求解。

1普通变频器不能升压,但是市面是见到有单相220变成三相380的,非常少,这种变频器靠谱吗?怎么搞出来的?

2 市面可见的单相220输入三相220输出,然后加变压器升至三相380v,理论上可行,实际会出现什么问题呢,是变频器输出高次谐波有什么影响吗?又是什么影响呢?

3客户机器是三相380V的,小功率的话建议换三角接法, 但是他所在地区单相电压变化很多 170~240,变频器有保护功能,此种情况下有什么冲击?又该如何处理?

如果以上方法都不行的话,电网不能改变,客户问题难道无解了吗?

1、变频器的主要功能改变频率而不是简单的变压,变频器输入220V输出380V比较少见,只要输出功率不超过额定功率一样可以正常使用。是通脉宽调制实现的。
2、我们使用的380V都是50HZ的,220V输入220V三相输出不是对中国的,220V三相频率一般都是60HZ,变频器的负载如果是电容或变压器在启动和停止的瞬间可能会把变频器烧坏。频变器只要不是用在高精密电子设备的附近就没有影响。
3小功能率电机一般都不建议用三角形接法,这样电机容易烧坏;变频器的保护功能很多都是对变频器自身和电机的。选变频器时选择输入电压在170~240范围内就行了。或者在变频器加装一个大功率的稳压器。稳压器的功率要比变频器的功率大一些才行。追问

嗯 多谢多谢
麻烦再问几个问题。
1变频器负载接变压器可能烧掉是因为变压器含电容,高次谐波导致短路吗?
2 上面方案都解决不了,电网无法改善情况下,怎么解决单相220输入,三相380输出呢?在我看来三角型接法是性价比比较高的了,有没其他办法可以帮助客户?

追答

1、不是高次谐波的问题,而是在启动和停止时产生很高的电压 和电流烧坏变频器。
2、如果是一般的小用户,电网是无法改善的,大用户就可能拉一条专线。用户电源是220V的单相电而电机是380V的三相电,就采用220V单相输入,380V三相输出的变频器了。
对大功率电机来说三角形接法性能比是很高。但小功率电机在设计的时就是按照Y接法来设计的,如果改成三角形会影响使用寿命。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-29
我觉得你这个客人不是正常买家,明显就是来满足自己求知欲的,真正的买家明知自己只有单相电还会选三相380V的电机吗
如果你是刚入行,这个客人就不要跟了,你还把他当成宝,他只是问问而已,跟了也是白跟追问

谢谢回答,不是一个客户,是碰见好多个客户,感觉有点棘手。
貌似真没有什么好的解决方案

第2个回答  2013-01-29
问老员工,有些明显涉及到行业技术规范、商业秘密……追问

这有什么行业秘密? 不涉及核心技术吧。如有冒犯,敬请告知。

第3个回答  2013-01-29
是单相220V变频器输出时是三相220,。三相380V的电机星型接法改为三角型接法用单相220V变频器,一般为小功率电机
相似回答