悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例是多少

如题所述

固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。

悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度2.00米。悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1.20m。

悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上。悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点必须采用焊接或螺栓连接的结构。支承体与结构的连接普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。

扩展资料

悬挑式脚手架搭设前的准备工作

(1)悬挑架的设计制作等必须遵守国家的有关规范标准。

(2)悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续齐全(施工单位编制→施工单位审批→施工单位技术负责人批准→报送监理单位→总监理工程师组织监理工程师审核→总监理工程师批准→报送建设单位),并在专职安全管理人员监督下实施。

(3)悬挑架的支承与建筑结构的固定方式经设计计算确定,必须得到工程设计单位认可,主要考虑是否可能破坏建筑结构。

参考资料来源:百度百科--悬挑式钢管脚手架

参考资料来源:百度百科--脚手架施工方案

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-14

悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例是:1.25:1。

每层一挑搭设方法将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。

多层悬挑搭设方法将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1 m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。

扩展资料:

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。

与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料来源:百度百科--悬挑脚手架

参考资料来源:百度百科--脚手架

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-11

悬挑脚手架悬挑长度和尾部锚固长度比例是:1.25:1。

参见DGJ32/J121-2011《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》第3.2.5图。



扩展资料:

悬挑脚手架搭设方法:

1、每层一挑搭设方法:

将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。

2、多层悬挑搭设方法:

将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

悬挑架选择和制作应注意的几个问题:

1、悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。

2、必须经过设计计算,其计算内容:材料的抗弯强度、抗剪强度、整体稳定、挠度。

3、悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。

4、节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。

5、支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。

采用U型螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松),这是根据《钢结构规范》8.3.6条,对直接承受力荷载的普通螺栓受控连接应用双螺帽或其他防止螺栓松动的有效措施。

6、固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。

参考资料来源:中华人民共和国住房和城乡建设部—《建筑施工脚手架安全技术统一

参考资料来源:百度百科—建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

参考资料来源:百度百科—悬挑脚手架

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-09
悬挑杆件尾部锚固长度应≧悬挑出的净长的1.25倍。
见DGJ32/J121-2011《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》第3.2.5图。本回答被网友采纳
相似回答