99问答网
所有问题
应急照明灯停电后大概能供电多长的时间?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-05
通常情况下是30分钟到180分钟,如果时间不够90分钟,一般是不合格,因为如果建造工程安装应急照明要验收的,呵呵,我是专门做这一行,有疑问或者需要欢迎追问!
希望可以帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bvj7vjj7e.html
其他回答
第1个回答 2013-03-05
1.可以参考民用建筑设计规范 JGJ 16-2008 13.8条文
2.参考13.8.6图标,见下图
本回答被网友采纳
相似回答
临时消防
应急照明灯具
连续
供电时间
答:
不小于1.5小时或1.0小时或0.5小时
。根据查询《建筑设计防火规范》信息显示,建筑内消防应急照明灯具的备用电源的连续供电时间在建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5小时;医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000平方米的公共建筑和总建筑面积大于20000平方米的地下、半地下建筑,不应少于1....
消防
应急灯
国家标准
应急时间
是多少?
答:
根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定 【系统
的时间
不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防
应急照明灯具
和灯光疏散指标志的备用电源的连续
供电时间
不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005...
应急照明灯停电后大概能供电多长的时间?
答:
通常情况下是30分钟到180分钟
,如果时间不够90分钟,一般是不合格,因为如果建造工程安装应急照明要验收的,呵呵,我是专门做这一行,有疑问或者需要欢迎追问!希望可以帮到你!
消防
应急灯
国家标准
应急时间
是多少
答:
应急时间≧90min
。2、应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。3、为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h 4、采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强。5、 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观。6、选用顶级芯片,开关晶体管。
消防
应急灯
标准是亮
多长时间
答:
1. 平面疏散区域的梁下宽度敏感区域、竖向疏散区域、人员密集的流动疏散区域以及地下疏散区域的
应急照明
,应至少持续
供电
30分钟。2. 航空疏散场所和避难疏散区域的应急照明,应至少持续供电60分钟。3. 消防工作区域,包括消防控制室、配电室、水泵房等,应急照明应至少持续供电180分钟。
应急灯的照明能
持续多少小时?
答:
60min;3、消防工作区域,如消防控制室、配电室、水泵房等应急照明最少持续
供电
180min。
应急照明灯
在救灾抢险、医疗救护等方面起到的作用是空前的,虽然说只有几个小时的照明,但是几个小时可以帮助多少财产和生命得到保障,LED的特点体积小、寿命长、使用安全、节能等一系列优点。
消防
应急灯停电后
正常
可以
亮多久
答:
消防应急
灯停电后
正常可以亮90分钟以上。消防
应急灯具
有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作
应急照明
之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式,
应急时间
≥90min,消防应急灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。
消防
应急灯应急时间
是多少?各个标准!
答:
2.应急时电池自身关断电压≥额定电压的 80% ;3.灯具本身带有过充电和过放电保护;产品标准:GB17945-2000 技术规格:主 电 源:AC220V/50HZ( +10% );
应急时间
:≥90 分钟;功率:< 6W(2*3W);应急转换时间:< 1sc;充电时间:< 24h;光 源:3.6V白炽
灯灯泡
或高亮度LED;环境使用温度:≤ ...
消防
应急照明灯
完全充放电需要
多长时间?
答:
安照不同标准有3-5小时,5-6小时,24小时,详情请看,GB17945-2000,GB17945-2010,GA54-93,GA54-93是国际CIE定的,GB17945-2000/GB17945-2010是国家公安消防局定的