市政工程中探沟如何挖

在城市周边需要盖个小的变电站,需要挖探沟,探明地下管线设施,如何挖?有没有规范或标准依据啊~~~???

一、施工前准备工作
(1)测量准备:在探沟开挖前,测量组按照提供的基坑开挖平面图的基坑开挖线外放1.5m确定为探沟开挖中心线,按业主提供的场区现状管线图在施工现场进行放样图示管线的平面实际位。
(2)施工现场已知的具体管线类型及埋设深度。
(3)人员准备:根据现场现有施工条件,安排合理人员。
二、安全要求
(1)开挖前,每天开挖前在检查沟槽四周与上部环境的同时,应派专人检查已开挖坑壁的稳定性,若有变形,应将变形土体挖除后,才可进入下层施工。
(2)相邻开挖作业人员的保持安全距离不得小于3.0m。
(3)探沟开挖作业时应对各类地下管线进行有效防护,防止管线挖断损坏导致漏水、漏电、漏气等,威胁作业人员及周边行人的安全健康。
(4)探沟边堆土距坡口距离不得小于1m的安全距离,堆土高度不得超过1.5m。
(5)探沟开挖前应由测量人员放线,经监理和现场工程师验收合格后方可开挖。遇不良土质时应适当加大开挖坡度。
三、施工
(1)开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐、二齿耙等尖锐工具开挖。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保探沟证不损坏地下管线。
(2)在开挖过程中,发现地下管线要及时报告现场施工管理人员(必要时报业主及经理),在现场管理人员的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土拖住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。
(3)将发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的电缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。
(4)现场管理人员和民工组长负责记录当天的工作部位、工作内容、电缆状况,下班前对当天的探沟开挖及探测的实际情况及时进行汇报。
(5)探沟开挖完毕后将所挖探出的管线的种类、规格、走向及深度等绘出管线埋设分布图,上报业主和监理,并及时请相关部门进行确认验收,制定保护方案。