最近要做木工,一个台锯1800w,一个吸尘器1600w,这两个要同时工作,可

最近要做木工,一个台锯1800w,一个吸尘器1600w,这两个要同时工作,可是一启动线路就烧了,该怎么办?

总功率为1800W+1600W=3400W;我们日常用的插线板都是10A电流。你这如果是交流220V的 那么电流就达3400/220=15.5A, 远大于10A电流普通插线板很容易烧了。哪怕用空调那种16A的也扛不住。所以你这个两个应该直接从空气开关处取电。两个用同一根线,那么这个根线就得4平方毫米线。如果分开引线到空开就得1.5平方毫米线。 注意一点空开上游线必须能承受17A电流。或者线最起码要大于2.5平方毫米线 最好更大追问

懂了,插座倒是没烧,主线有个接头,从接头烧开的。按您说的主线最少4平方毫米,插座得能承受多大电流呢?
这个房子没有空气开关,我的主线直接连到电表上,电表没事,就是连接电表的线上的一个接头烧开了。

追答

插座最起码能承受16A 大电流,最好更大啊这个是极限 或许刚好烧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-09
总功率1800+1600=3.4KW, 每KW等于4个安倍,总13.6个安倍,每平方的电线可以负载10个安倍,所以最小要用1.5平方的导线,尽量采用2.5平方的导线,留点保险系数。追问

保险系数是啥?

第2个回答  2017-05-08
换线2.5纯铜国标线就可以了不放心换4.0的
第3个回答  2017-05-07
走一个临时的专用线追答

正确的方法。

第4个回答  2017-05-08
加个软启动和加大线路追问

软启动是什么?

追答

串激电机能加软启动?