99问答网
所有问题
翼墙长度小于翼墙墙厚的3倍,墙平面外没有连梁但又框架梁支撑,这种情况下的剪力墙是否是一字形独立剪力墙
翼墙长度小于翼墙厚度的3倍,翼墙方向没有连梁但有框架梁支撑,这种情况下的剪力墙是否是一字形独立剪力墙?
举报该问题
推荐答案 2013-02-13
这种情况下的剪力墙是一字形独立剪力墙。见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.4.5-3条的注1。其措辞是“...按无翼墙...”,2001老规范6.4.7注1,措辞是“...视为无翼墙...”。
(抗震设计规范上称剪力墙为抗震墙)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BveevWz77.html
相似回答
剪力墙
的Lc以外的墙是什么墙?
答:
Lc是
剪力墙
的约束边缘构件的尺寸范围,包括阴影区和非阴影区两个区域,这两个区域的体积配箍率不同,非阴影区的体积配箍率是阴影区的一半,图中λv是体积配箍特征值,不同的抗震等级规定的λv不同。体积配箍率是按照λv﹙体积配箍特征值﹚计算得来的。Lc以外是剪力墙身。这是11G101-1第14页的...
框支
剪力墙
结构的技术参数
答:
3 对一、二级抗震等级各类结构中
的剪力墙连梁,
当跨高比 l0/h≤2.0,且连梁截面宽度不小于 200mm 时,除普通箍筋外,宜另设斜向交叉构造钢筋;4 对一、二级抗震等级筒体结构内筒及核心筒连梁,当其跨高比大于 2 且截面宽度不小于 400mm 时,宜采用斜向交叉暗柱配筋,全部剪力均由暗柱纵向钢筋承担,并应按
框架梁
...
什么是框肢
剪力墙
结构?
答:
4 对一、二级抗震等级筒体结构内筒及核心筒
连梁,
当其跨高比大于 2 且截面宽度不小于 400mm 时,宜采用斜向交叉暗柱配筋,全部剪力均由暗柱纵向钢筋承担,并应按
框架梁
构造要求设置箍筋。11.7.9 力墙的厚度应符合下列规定:1 剪力墙结构一、二级抗震等级
的剪力墙厚
度,不应小于 160mm,且不应小于层高的 1/20;底...
03G101图集问题,什么是
剪力墙
墙肢?
答:
此墙肢不作为一字墙;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而另一边无翼墙或端柱时,此墙为一字墙。当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与
连梁的
截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙的长度不
小于翼墙厚
度
的3倍
),不应该判为短肢
剪力墙
。
现浇短肢
剪力墙
介绍?
答:
结构专业)》5.4.6条规定,当墙肢截面高度与厚度之比虽为5-8,但墙肢两侧均与较强连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比不大于2.5)或墙肢较短但与翼墙相连时(
翼墙长度
应不
小于翼墙厚
度
的3倍
),可不作为短肢
剪力墙
处理。更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
什么是“纯
剪力墙
结构”建筑?
答:
纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、暗梁、边框梁)。凡是为了让建筑物抗剪力(正常为抗震考虑)所设计的墙体统称为
剪力墙,
通常为钢筋混凝土剪力墙。剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但...
一字
剪力墙
定义问题
答:
现在挣个土木币真的是不容易 ,而且资料价格太贵了
对于L形
剪力墙
是不是短的一边看成翼缘
答:
1、L形剪力墙短的一边可以看成翼缘,其专业名称叫L形墙肢。2、短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5-8
的剪力墙,
短肢剪力墙宜设置翼缘。3、L形墙一般前刀墙长肢按大于8
倍墙厚,
短肢长应该是3倍的墙厚,这样才有利于结构的抗震
,小于3倍
的墙厚按照翼缘考虑。4、建议条件许可时尽量做到大于...
剪力墙
遇到
框架梁
处理?
答:
(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。【依据】《16G101-1》P71 墙身水平筋遇到T形翼墙怎么处理?...
大家正在搜
平面长度乘上剖面面积得的是什么
翼墙的平面布置形式有什么
平面外计算长度最长多长
杆件平面内和平面外计算长度
一般腹杆平面外计算长度
柱的平面外计算长度
下弦杆平面外计算长度
剪力墙翼墙
平面外计算长度
相关问题
请问剪力墙翼墙的长度具体指由哪里到哪里的长度?
什么是一字形独立剪力墙?
按无翼墙考虑算最小配筋率的面积还考虑翼墙吗
谁能通俗地给我解释一下什么是剪力墙?
剪力墙上开洞后墙肢长度是否要变化?
剪力有什么作用?
什么叫无翼墙,建筑上的
剪力墙翼墙长度几倍墙厚