施工用电应遵守哪些一般规定

如题所述

第章 总 则 第条 加强安全用电管理保障电力设施安全运行保证电中国安全根据《华民共安全产》、《华民共电力》、《电力设施保护条例》、《电力监管条例》、《用电检查管理办》等律、规、规章家电力行业技术标准结合本实际制定本规定 第二条 本规定适用于本市行政区域内安全用电管理本市行政区域内电力供应企业(称供电企业)电力使用者(称用户)及与电力供应使用关单位必须遵守本规定 第三条 安全用电管理工作由各级民政府负责各级电力管理部门安全监管部门本级民政府安全用电管理工作部门 第四条 任何单位权举报、制止危害用电安全行 第二章 安全用电管理职责 第五条 电力管理部门安全用电管理职责 ()宣传、普及电力律规安全用电识 (二)监督家关电力供应与使用政策、针执行坚持安全第、预防主监督供电企业用户制定与完善安全用电管理各项规章制度落实安全责任制 (三)用户进行用电安全检查加强电气设备安全用电管理督促用户消除用电安全素提高安全用电水平 (四)依查处危害电力安全违行事故隐患并作行政处罚或限期整改 第六条 供电企业安全用电管理职责 ()执行家及电力管理部门颁布电力律、规、政策电力技术规程、行业管理标准关安全用电工作规定 (二)接受电力管理部门安全用电监督管理协助电力管理部门制订安全用电管理规章制度及宣传、普及安全用电知识 (三)依展安全用电检查工作限期整改事故隐患 (四)建立健全安全用电工作基础资料、用户档案保障安全用电工作制度 第七条 用户安全用电管理职责 ()执行家及电力管理部门电力律、规、政策电力技术规程、行业管理标准及关安全用电工作规定 (二)接受配合电力管理部门安全用电监督管理接受配合供电企业依展用电检查承装、承修、承试电力设施验收 (三)做预防事故工作制定并落实反事故措施若发事故必须保护事故现场配合做事故调查处理工作 (四)用户受电装置或送电装置事电气安装、试验、检修、运行等作业员,必须取家规定相关证件 (五)用户应加强用电设备安全管理严格按关安全用电规定进行设计、安装、试验、检修运行管理保证用电安全 第三章 受电工程安全质量管理 第八条 本章所称受电工程指用户自行投资建设并与电力系统直接电联系电力设施工程 第九条 新装、增容改建用户必须向供电企业进行申请按规定办理手续经审核同意能组织施工经间检查、竣工验收合格能接入配电中国 第十条 接入供电企业电中国供电设计安装委托应报供电企业认受用户委托进行受电工程设计安装单位应具备规定等级资质设计单位应具备相应电力工程设 计资质证书安装单位应具备《承装(修)电力设施许证》《安全产许证》受用户委托承装(修、试)单位办理工程委托应按规定提交关资料给 供电企业核 第十条 用户办理新装申请涉及新建建筑物施工临用电应提交项目批准文件、规划部门颁发《建设用规划许证》、环保部门颁发环境影响评价批复等证明;式用电应提交项目批准文件规划部门颁发《建设工程竣工规划验收合格通知书》 第十二条 于住宅区等配中国规划应与城市规划相符并报行政规划部门审批经批准线路走向供电设施位置能随意更改确需更改应报原批准机关审批并进 行公示严禁临基建用电转供给住宅用电户使用防止烂尾楼转供电现象现应同落实住宅区临基建供电案永久供电案临基建用电 进行严格管理供电企业视情况根据家关规定予停止转供电 第十三条 受电设备装置应符合家行业产品技术标准适合电中国用户用电发展需要选用技术先进、质量靠、维护便、经济适用、节能设备产品采用家明令淘汰设备产品 确保安全产受电工程技术标准及设备选型应符合江门供电营业区电中国运行要求及规划、建设、消防环保等部门要求结合江门实际受电工程设计标准宜低于省电力行业协制定典型设计标准 用户应健全受电设备管理制度制定运行管理规定包括现场操作规定设备巡视检查规定设备运行维护检修规定等定期进行电气设备检验、维护消缺确保设备健康 第十四条 供电企业拥产权或维护管理电气设施(设备)进行作业按家规程规定办理工作票操作票(工作票签发、工作负责须经供电企业认定效)严禁票作业 第十五条 受电工程施工单位应施工组织案(含组织措施安全措施)施工程应按市政要求设置围栏警告标示必须按照关规定进行安全作业 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-28
工程施工现场临时用电一般规定

(1) 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。
(2) 对施工用电总容量在50kw以上或有特殊用电要求的工程项目,应进行专项用电设计。对于50kw以下现场也应有用电方案。编制的设计方案,须经施工单位技术负责人审批后方可实施,安装完毕后,应由工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案,方可设入使用。
(3) 用电设计方案基本内容如下:
①主要电气设备的名称、型号、功率和平面布置;
②确定电源进线,变(配)电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向;
③进行总用电负荷计算;
④绘制相应的现场用电平面图,立面图和接线系统图;
⑤选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格;
⑥制定现场安全用电技术措施和管理措施。
(4) 临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。
(5) 对于施工现场的电气设施必须达到以下要求:
①凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离;
②各类导线的选型,应严格保证规定的安全载流量,安装、敷设应保证安全;
③所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流动作保护器的保护范围内;
④所有电气设备都应有过载和短路保护,对于垂直运输机械还应有上、下限位,零位起动等安全联锁装置;
⑤起重机械的照明回路应接在起重机总电源开关的外侧,并单独防护,在总开关切断电源时,照明不应断电;
⑥现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。
(6) 施工现场必须建立健全以下电气安全制度:
①各类电气设备、设施安全技术操作规程;
②电气安全值班制和交接班制;
③电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度;
④各类电气事故的预防及处理办法;
⑤考核及奖惩规定。
(7) 施工现场不得带电作业。
(8) 发生电气事故,必须按"三不放过"的原则认真查处,并立即采取有效的防范措施,及时按事故报告规程上报。本回答被网友采纳