240kw功率用多大电缆

240kw功率用多大电缆

根据电线电流对照表,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。

根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ

cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。

I=240×1000/(1.732×380V×0.85)=429A

扩展资料:

功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同 。

功率计算公式:P=W/t =UI

纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U²)/R

在动力学中:功率计算公式:P=W/t(平均功率),P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)。

因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:

P=W /t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动

公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。

W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。

t表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。

国际单位:瓦特(W) 

常用单位:1 kW=1×103W 1 MW=1×103kW=1×106W ,1马力=735W。

马力:功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。1W=1J/s。

参考资料来源:百度百科-三相交流电路

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-23
240千瓦功率电流计算:
三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)

I=240/(1.732×380V×0.85)
=436A
根据电线电流对照表,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。本回答被网友采纳