家用电梯设计需要注意哪些问题?

如题所述

家用电梯的设计需要注意以下几点:
  一、井道位置和空间:井道位置空间决定电梯和开门尺寸。在楼梯中间安电梯,与楼梯结合是好方案。
  1楼梯中间、墙角、外挂都可以,居中不堵通道为佳。
  2用开门宽度反推井道宽度,用顶层高度反推轿厢高度。
  3载重量推荐3—4人,225—320KG,轿厢内尺寸0.8~1.0平方米。面积相对载重量可以比客梯的大些,增加舒适性。
  二、款式风格的确定:主要考虑井道环境和个人喜好,其次考虑成本和难易程度。
  1密闭井道配密闭轿厢,观光井道配观光轿厢,可以三面观光或局部观光,建议门上安装玻璃窗。
  2轿厢形状多样。矩形、圆形、组合型都可以,建议采用带有透明材料的自动折叠门。
  3因电梯部件比较多,家庭观光梯不易采用全透明玻璃,
  三、家用电梯的功能和安全措施。家用电梯的使用者缺乏电梯专业知识,没有专门电梯使用服务人员,安全性更不能降低,最好按照客梯标准配置。
  1开门方式一般有二种。自动门和手动门。自动,手动门必须都有机电联锁功能,防止开门走梯和电梯不在时拉开层门。
  2国外2层的家用电梯有不带井道和没有门的。但是必须有防止剪切碰撞的安全措施。
  3有的别墅电梯手动平开门设计.轿厢没有门。那么必须安装光幕门来确保防止摩擦碰撞挤压的危险。
  4建议轿厢内接市话分机,预防故障困人时报警求救。
  5增加困人时自救措施和程序。客梯是不允许乘客自救的,家庭不一样,完全照搬可能造成长时间困人。
  6标配带断电应急平层功能和装置。但是在检修维护等非正常状态时要使用该功能。
如需了解更多关于家用电梯的可以看看蒙娜丽莎电梯追问

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-14
1.在工程初步设计时,你应首先确定电梯采用规格,厂家,型号,智能要求,主体设计以电梯型号确定井道尺寸,预留控制按钮,显示器等预留口,防止变更电梯型号,给施工带来重复施工。

2.电梯井底设计应预留排水井,排水量不应小于2m³,排水泵排水量不小于10l/s,或预留排水管直径100~150mm,消防救火时倒流电梯内积水畅通到地下排水井。

3.电梯井道道轨与等电位联接。有三种方法:
第一种方法:利用电梯井剪力墙主钢筋大于∮6mm,钢筋每3-5层预留一只等电位连接点与电梯道轨焊接。
第二种方法:在底层,顶层从避雷引下线引出二个点,中间每隔20米就近避雷引下线预留等电位与道轨焊接。
第三种方法:在底层,顶层从避雷引下线引出二个预留等电位直接明设热浸锌扁铁25*4mm与道轨焊接。
此接地应为辅助等电位钢筋截面大于6mm2,而避雷引下线明设应大于48mm2,按设计规范执行。

4.井道照明电梯规范间距7m设一只灯,民用设计规范又增加了一个插座回路,其二回路合一回路开关增设漏电开关即可。现场安装电梯时,一般都用轿厢上电源220 v ,即可照明又有插座施工方便。井道照明设计位置,不应设在轿厢后侧,因有配重遮挡,也不应设在轿厢的右侧,此空间为轿厢控制电缆运行通道,最佳位置设在轿厢左侧道轨两侧皆可。

5.轿厢内应设报警按钮,消防电话,照明应为应急灯,停电延时90min—120min。

6.建筑物等级为一、二级时,电梯双电源箱应设在负载的末级,应设在消防电梯机房内。电梯机房总开关应与电梯主机、轿厢照明、机房照明、井道照明、维修插座、排水机电源分开。

7.消防电梯机房与客梯机房应有防火墙隔开。

8.非底层电梯井底楼板结构应有足够强度承载电梯冲击力。

9.超高层高速电梯应预留电梯缓冲空间。

10.电梯前室都要二次精装潢《电梯工程施工质量验收规范》客梯门前预留不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。

另外:依据《高层民用建筑设计防火规范》,控制线路有必要采取防水措施。如,在电梯门口设高40~50mm的漫坡。就在电梯门坎内设高50mm门坎外与走廊平,跨出电梯不受影响。

以上内容希望能对你有所帮助!如需了解更多可以看看蒙娜丽莎电梯本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-07-14
