分析判断控制电路能否实现自锁控制,若不能,试分析原因.(请各位大神详细解释一下)?

第二个是能否实现正反转控制

可以实现正反转功能。

无法实现正反转功能。例如正转时:按下SB1,KM1线圈得电,电机启动正传;同时,串联在控制回路的KM1常闭节点断开,将控制回路切断,KM1线圈又失电,控制回路变成“通”——“断”——“通”——“断”......反复跳跃的状态,无法实现正转。

同样反转回路的控制也是如此。错误的原因,和上一幅图相比,KM1、KM2的常闭节点接错了位置。

无法实现自锁。SB1是启动按钮,松开后,KM线圈无法保持继续带电,因此无法自锁。

无法实现自锁。原因同上。

正确接法:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-09
2图都不能:
图1:
左侧:实现KM1,KM2互锁。自锁部分由于按钮旁边并联的KM1是常闭,所以一上电就会启动,由于2路用了互锁,哪路启动块就会运行哪一路。正常状态这部分应该用长开。
右侧:无法实现控制,原因是KM1线圈上方用了KM1常闭做互锁。当线圈吸合后KM1常闭断开,线圈重新掉电。无法控制。
图2:
左侧:SB1跟SB2 互换可以实现。
右侧: SB1闭合,KM线圈得电,KM常开闭合直接短路。
相似回答