wincc里面MODbus TCP通讯时地址填400001是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-02-16
400001的读取从站地址范围是0至65535。
而40001读取从站的地址范围小一些,根据
西门子公司
的定义,40001与400001是同一个存储单元。
因为PLC从站地址是0000属于协议地址,而DCS读取时的MODBUS地址是40001。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BvOBXvWtXtXvteX7eB.html
相似回答
Modbus
协议中的30001和40001
是什么意思
答:
理解寄存器的含义当遇到40001这样的地址时,
它揭示了其含义:这是一个保持寄存器,通常存储的是需要持久化的数据
。同理,30001代表输入寄存器,可能存放读取的数据。比如,400001表示第一个保持寄存器,而30004则指代第四个输入寄存器。在工业通信中,掌握这些基础知识至关重要。每个地址都对应着设备上的一段...
我的PLC从站地址是0000,DCS读我时的
MODBUS地址是
40001;而Intouch读...
答:
因为PLC从站地址是0000属于协议地址。而DCS读取时的
MODBUS地址是
40001,这个地址属于PLC地址,对应的PLC地址就是从40001开始,转换方式是 “协议地址 + 40001 = PLC 地址”,因此会出现这种情况。
Modbus
协议是一个master/slave架构的协议。有一个节点是master节点,其他使用Modbus协议参与通信的节点是slave节...
wincc
v16支持
modbus
tcp
吗
答:
2、创建两个
modbus
tcp通信
设备(EQP1,EQP2)。3、定义结构ST01,并连接modubs tcp。ST01里面有10个整型元素AI1、AI2、AI3...AI10。(偏移量自动
填写
)3、如果在要EQP1中使用变量,则先在EQP2创建设变量。创建变量DEV1(
地址400001
)...DEV5(地址为4000041)共5个结构变量,并选择数据类型...
modbus
内存
地址
和rtu帧地址的区别
答:
Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式。Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验.
ModbusTCP
模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。
wincc
的32位浮点数能显示负值吗
答:
能显示负值。 显示负值的具体步骤如下:1、建立变量“z32”,数据类型为无符号32位值,
地址
为
modbus
寄存器地址:3x
400001
。2、485通讯设备直接用
wincc
读取其数据,中间需要加大连德嘉
ModbusTCP
/
ModbusRTU
转换器,该转换器是将ModbusRTU协议转换为ModbusTCP协议,从而通过以太网方式和上位机
WinCC通讯
。3、建立...
三个问题。第一,
Modbus地址
到底有几位,5还是6位? 第二,3区和4区哪个...
答:
1.
MODBUS地址是
5位还是6位取决于设备。以标准地址访问4X保持寄存器,地址范围只能是40001-49999;若支持扩展地址,则访问4X保持寄存器的地址范围可以是
400001
-465535;2.用3X输入寄存器还是4X保持寄存器来访问设备的模拟量输入通道的值,也是取决于设备;有一些设备并不支持完整的MODBUS从站协议,所以对3X输入...
modbus
从站中MaxIQ
是什么意思
?
答:
● 40001 至 49999 和
400001
至 465535 是映射到 V 存储器的保持寄存器。参数“
地址
”(Addr) 将地址设置为 1 至 247 之间(包括边界)的值。参数 MaxIQ 用于设置
Modbus
地址 0xxxx 和 1xxxx 可访问的 I 和 Q 点数,取值范围是 0 至 256。值为 0 时,将禁用所有对输入和输出的读写...
西门子plcsmart与仪表
modbus通讯
怎么写
答:
1、200PLC主站程序第一步初始化,复位
modbus
库完成位,初始化完成后,启动读写指令m0.1置位 2、网络3,
填写
从站通讯参数 3、M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器40001-40008 8个数据根据数据格式写入&VB1000,如40001 40002为32位浮点数 4、查看bug 5、读取输入寄存器,读取完成M2.2置位,复位...
如何在LabVIEW中使用
Modbus通信
答:
0的
Modbus地址
为000016(或十六进制数16#0010),而不是010017。某些时候,Modbus地址的后4位被标记为偏置。这时,可能在第一位和第二位之间添0致使5位地址变为6位。比如,如果您的用户手册上建议您使用地址40001和某个寄存器通信,你可以在LabVIEWDSC或者在ModbusI/O服务器上使用
400001
来与之通信。
大家正在搜
wincc与wincc之间通讯
modbus地址400001
wincc与1500通讯不上
wincc与1200通讯不上
wincc通讯1200
wincc与博图300通讯
wincc部分画面通讯不上
wincc与300的通讯设置
wincc与opc通讯