1、A7热水温度传感器故障。解决办法:检查温度传感器,查看其界限是否有断路或短路。
2、A8总线通信中断。解决办法:检查连接线缆和控制器。
3、A9热水温度传感器安装有问题。解决办法:检查安装位置,拆下传感器用新的热传导剂重新安装。
4、B1未探测到编码插片。解决办法:正确地插入编码插片,测试,必要时进行更换。
5、C1当设备处于运行状态时,风压开关打开。解决办法:检查压力开关、传感器和连接管。
6、C4在非运行状态,压力开关未打开。解决办法:检查压力开关及其接线,检查连接软管。
7、C6压力开关未关闭。解决办法:检查压力开关、传感器和连接管。
8、CC未探测到室外温度传感器。解决办法:检查室外温度传感器,查看其连接线缆是否受损。
9、d3未探测ST8上的短接端子。解决办法:若存在,将插头插好,检查外部温度限制器。否则,看能否找到短接端子。
10、d4温度上升过快。解决办法:检查泵、旁路和系统压力。
11、E0风机系统故障。解决办法:清除杂物,排除卡死故障;更换风机;更换烧坏元件;插好接插件,或更换不良接插件。
12、E1出水温度传感器出错。解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板。
13、E2采暖出水温度传感器故障。解决办法:检查压力开关、传感器和连接管。
14、E3进水温度传感器出错。解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板。
15、E5过热保护。解决办法:恢复正常供气压力,更换相应器件,重新接插相应接插件。
16、E6电磁阀出错。解决办法:安装好接插线,更换不良元件,修理更换损坏零件。
17、E8风压开关出错。解决办法:检查风压开关接线是否有错。
18、E9集中采暖出水温度限制温度限制器已被触发。解决办法:检查系统压力、温度限制器、泵的操作、电路板上的保险丝,对设备排气。
19、EA未探测到火焰。解决办法:燃气阀是否已打开,检查燃气连接压力、电源连接、点火电极及其线缆。
20、F0内部故障。解决办法:检查电气连接是否准确,点火装置引线是否可靠,必要时更换电路板。
21、F7设备关闭后仍然检测到火焰。解决办法:检查电离电极及其线缆。烟管是否正常,检查电路板上是否有水。
22、FA燃气切断后仍然检测到火焰。解决办法:检查电离电极,检查燃气阀门。
23、FD无意间将复位键按下了太长时间(30s以上)。解决办法:重新按一下复位键,不要超过30秒钟。
自己不知道怎么修,打电话,师傅说,先把一字螺丝冒拧松,让压力上升到1.5~2之间,然后拧紧,在打开如水阀门,不知道对不?谢谢你来回答