家用63a漏电保护器大吗

如题所述

家用63a漏电保护器大,不适合家用。一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。

漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。

在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。

扩展资料:

《漏电保护器安全监察规定》

第十六条 额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。

第十七条 选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。

第十八条 当漏电保护器作分级保护时,应满足上下级动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流,或是所保护线路设备正常漏电电流的2倍。

第十九条 在不影响线路、设备正常运行(即不误动作)的条件下,应选用漏电动作电流和动作时间较小的漏电保护器

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

参考资料来源:百度百科-漏电保护器安全监察规定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-23
大了,家用的c型漏保,瞬间跳闸电流在5-10倍,保守计算也在4倍以上,63*4=252a,瞬间跳闸电流至少这么大,c63可长期稳定在60-65a不跳,60*220=13.2kw,家用额定总功率也不一定有这么大。可以根据额定总功率选择,和额定总功率接近就可以。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-02-08

相似回答