格力空调风管机故障代码E3是什么意思?

如题所述

格力空调故障代码E3表示低压压力开关动作低压保护,一般都是系统制冷剂泄漏到一定程度造成,极少数是由于系统堵塞引起。检测系统高低压压力,找出漏点解决后补加制冷剂。

故障代码:E3

故障内容:压缩机低压压力保护

E3故障代码产生的原因:

    格力E3故障低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

    还有一种情况,但比较少见,就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(切记要更换,否则真的缺氟 ,会烧坏压缩机),假如开关没有开路 ,那么查一下引线,通常即可解决。

E3故障解决方法:

    确定环境温度是否太低。

    判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

    判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。

    通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

注意事项:需要找专业维修人员检查维修。