卧室20平米的现浇板可以不放梁吗

1、卧室南北3800mm,东西5000mm的现浇板,可以不加梁吗?四面都是240的承重砖墙,且现浇板四边都设有圈梁,,可以不加梁吗??
2、客厅东西3300mm、 南北5700mm可以不设梁吗?客厅南北和东西各有一道独立的承重梁,就是说梁下没有承重墙,梁单独承重,请问这情况,这大的现浇板可以不设次梁吗?

1.你这个跨度属于双向板,可以不加设梁,但是你四周的圈梁需为加强圈梁,圈梁上下均至少有3根直径10毫米以上的一级或者二级钢,箍筋间距不宜过大,另你现浇板钢筋需要有抗震措施,现浇板混凝土最好与圈梁一起浇筑,不要在圈梁位置留置施工缝。2.也可不设次梁。由于不清楚你梁内配筋及混凝土情况,按正常施工,跨度5.7m的跨度梁完全能承受一般民用建筑上部荷载,另不知你梁荷载传递给墙还是柱,是否为简支梁等。但是一般情况下,可不设次梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-19
可以不设承重梁,跨度小于4米的现浇板都可以不设承重梁,跟房间长度没有关系。追问

我不明白跨度与长度的区别 什么方向角跨度 ??

追答

现浇板承重钢筋要按房间短的方向安装,比如你的客厅3.3米X5.7米,主筋就要3.3米的方向安装,这就叫跨度,至于5.7米哪个方向再长也不受影响。

第2个回答  2013-02-19
卧室3800x5000、客厅3300x5700只要周边有墙或周边已经有梁,房间内均可不另加梁了。你这样的跨度,矩形房间现浇板厚100mm即可。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-26

    卧室20平米的现浇板可以不放梁。

    在建筑、桥梁、航空以及管道线路等工程中,常遇到一种梁具有三个或更多个支承,称为连续梁。

    梁分为三种,现浇,预制,装配整体式,所谓现浇,就是在绑扎好梁筋,支好模板,然后再浇住混凝土而成的梁。