家里装修,用的全是LED灯,发现关闭后全部有微光,后来发现零线带电,请问怎么消除零线感应电,上面没有地

查了开关,的确是控的红线,配电箱链接也是正确,可能暗敷线路错了,配电箱对换倒是可以,就怕暗敷的线路错一半,对换另一半又亮起来,现在临时加电容能消除,要是用白炽灯,我想这辈子都发现不了

这是使用LED灯具普遍存在的现象,但不是火线或零线接开关造成的问题。此类问题回答过别人一次,整理一下回复你。这是由于开关前后的导线,布线时走向平行且靠在一起(一般在同一根线管内)形成的分布电容导致的。因为电容对市电交流电而言是通路,就是说,关断开关后,开关控制的电器还是可以通过开关两端并联的分布电容接通电源,从而有电流通过。由于这种分布电容的容量很小(即容抗很大),形成的电流极小(毫安级),对普通照明电器不会有肉眼可见的改变。但LED的工作电流就属于毫安级(视LED种类在10几--几百毫安,LED省电也因为此),所以开关关断LED灯具已不能正常发光,但由分布电容漏过的电流就可能引起LED灯具可见的改变(如微光闪亮、微亮闪烁等)。明白了原因,如果你有动手能力,开动脑筋,你应该会想到解决办法,这里就不赘述了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-21
看了你的叙说稍加分析了一下:你说配电箱里的线对换一下就可以了,但是另外一半又亮起来了,开关进的是红线,但是你知道红线肯定是火线吗?有些不合法电工纯属似懂非懂,往往会乱接这种现象实在太多了。在这提醒你,暗敷的暗线颜色并非统一,如果墙内所有红线都是火线,电线质量绝对过关,屡清楚控制线接地线和零线,那么是不可能关闭电源还会微亮。另外在你的暗敷电线里可能还存在其他颜色的火线,在连接的时候没有记忆住颜色的分配造成了乱线的现象,解决办法应该彻底弄清楚电线颜色,比如红线默认为火线,但是其它房间里 黄线当做火线或者蓝线当成火线也可以,但是必须把零线和接地线必须统一问题还是能够解决的。
第2个回答  2017-10-18
是否你家开关里面带有个小灯,带有小灯的开关在你关灯后会发出微光,只要把开关里面小灯拿掉就好,
第3个回答  2013-02-21
这个没法去,零线与接地线间的感压电压是因为零线随三相负载不平衡而电压会产生波动,实际中三相负载不平衡很正常,很难达到真正的三相平衡,所以没法消去。
第4个回答  2017-11-01
当然是把各个暗盒的线全部拆了重新接,一根一根核对,,自己家里用的还是全部查清了才放心,不然出了问题可大可小,尤其是家里有老人小孩的
相似回答