比如10mm的铝线吃54A的电流,如果线路上的负荷是60A,线路最大能允许过载多长时间,有没有这一方面的材料
LGJ LJ
举报该问题
推荐答案 2015-11-06
不允许,也就不存在过载时间,最大极限电流就是本身额定电流,正常的输电线路,在满足接地电流等要求的前提下,至少能够收受1.2倍额定值的长时间运行。
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bv7v7OWB.html
其他回答
第1个回答 2008-05-01
这个没有准确的结论,与线的散热条件有关,也许某个点只是因为拐了个弯,就在大电流下烧掉了。
当然它总有个承受极限,如果导线上的发热量超过了线材能够承受的温度,就会使线烧断,不过线本身也可以散热,所以就应该是发热量减去散热量后的热量是否可以烧断它决定的了。由于线的不同部位散热并不相同,所以这是无法有结论的。简单的说,如果发热和散热无法平衡,发热超过散热,就会积累热量造成线烧毁,时间只是看两者相差的程度了,相差越多烧坏越快。
第2个回答 2008-05-02
正常的输电线路,在满足接地电流等要求的前提下,至少能够收受1.2倍额定值的长时间运行本回答被提问者采纳
第3个回答 2008-05-06
可以,没有什么问题
相似回答
电线电缆载流量标准是什么
答:
具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,
必须小于导线在空气中的长期允许载流量
。 影响电缆载流量的内部因素 1、增大线芯面积提高电缆载流量,线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5到8A/mm2,铝线为3到8A/mm2采用高导电材料提高电缆载流量,...
导线
安全载流量表
答:
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2
,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导...
通常每平毫米铜线
,最大过载电流
是
多少
安呢?
答:
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2
。,
线径越粗每平方毫米最大电流越小
。导线的载 流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。10 下五...
一根铜丝可以承受
多少
瓦的电?
答:
1、在正常电压的情况下1平方的铜可承受7.5A的电流,也就是1600瓦左右
。2、电压不同电线的承受力也不同,例如220W的一般每平方毫米可以带动1.32千瓦,380W的电压可以承受2.28千瓦。3、家庭照明灯的用电都不大,家里所有的等加起来不会超过500,就算是比较大型的吊灯也不会超过1000w所有可以直接用...
请教2.5平方的铜
导线
可负荷
最大电流
是
多少
安?
答:
可以参考一下下表《
导线
最大载流表》,表中为最大值30A 但是实际使用的时候应该考虑长时间的安全问题,不发热,不
过载
。建议留20%-30%的余量
,最大
使用不超20A。
一平方电线
能吃
多大
电流,
怎么算
答:
不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择
导线
截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。② 从...
谁能说说70平方铜芯电缆
最大能
承受多大
电流
答:
70平方的铜芯线最大载流量约为241A左右 但是在实际的使用中,应该考虑长时间使用,安全使用不发热,不
过载,
应该留有余量。铜芯电缆的载流量和电缆的质量、截面积有关系 下表是常用的铜芯线和铝芯线的最大载流量,可以参考一下。
在紧急情况下,6KV电缆
允许
过的负荷范围是
多少
?
答:
6KV电缆在事故状态下可过负荷15%运行,但不得超2小时。过负荷:是指在
电力
系统中发电机、变压器及线路的
电流
超过额定值或规定的允许值。按国家相关规定:油浸式变压器
过载
能力及时间:过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 150分钟 过载30% 变压器可持续运行 120分钟 过载60% ...
150铜芯电缆安全荷载
电流
是
多少
答:
150铜芯电缆安全荷载
电流
是300A。因为铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。相同的输电间隔,能确保较高的电压质量;在答应的电压降条件下,铜芯电缆输电能到达较远的间隔,即
供电
覆盖面积大,有利于网络的规划,削减供电点的设置数量。
大家正在搜
导线电流瞬间过载几倍
铜导线过载能力
导线过载能力计算公式
瞬时大电流怎样选用导线
铜线过载电流
电力线路的导线是用来
电力导线线型号 单位
架空电力线路的导线一般都采用
导线要避免过载
相关问题
一个平方的铜丝导线能过载多少安的电流?
在配电线路中,熔断器作过载保护时,熔体的额定电流为不大于导线...
什么是过载保护
如何进行电气线路过载保护?
一般铜芯导线短时过载能力有多大
通常每平毫米铜线,最大过载电流是多少安呢?
电气设备在运行时若长时间过载对导线有哪些影响?
设有过载保护的电路上,,当熔体的额定电流为22a时,该线路导...