电力导线允许过载吗,能过载多长时间,最大能吃多少电流

比如10mm的铝线吃54A的电流,如果线路上的负荷是60A,线路最大能允许过载多长时间,有没有这一方面的材料
LGJ LJ

  不允许,也就不存在过载时间,最大极限电流就是本身额定电流,正常的输电线路,在满足接地电流等要求的前提下,至少能够收受1.2倍额定值的长时间运行。
  电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-01
这个没有准确的结论,与线的散热条件有关,也许某个点只是因为拐了个弯,就在大电流下烧掉了。
当然它总有个承受极限,如果导线上的发热量超过了线材能够承受的温度,就会使线烧断,不过线本身也可以散热,所以就应该是发热量减去散热量后的热量是否可以烧断它决定的了。由于线的不同部位散热并不相同,所以这是无法有结论的。简单的说,如果发热和散热无法平衡,发热超过散热,就会积累热量造成线烧毁,时间只是看两者相差的程度了,相差越多烧坏越快。
第2个回答  2008-05-02
正常的输电线路,在满足接地电流等要求的前提下,至少能够收受1.2倍额定值的长时间运行本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-05-06
可以,没有什么问题
相似回答