直埋电缆需要保护管么?什么位置需要?

如题所述

电缆保护管是一种应用在电力行业是一种电线电缆保护管,顾名思义,就是有保护电线电缆的作用。一般,电缆被直接埋在地下工作,是需要电缆保护管的。一方面是为了保护管,一方面也是为了以后可以检修。

直埋电缆的防护一般有以下方式,电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实,回填土中不得有杂物及硬块,保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。

当电缆通过有振动和承受压力的地段时应穿保护管,电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿墙等处。

电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤的地段。电缆引出地面2米至地下0.2米处和行人容易接触及可能受到机械损伤的地方。直埋敷设是不穿管的,只是在过路、穿墙、或与其他管道交叉时穿保护管。 电缆保护管又名电缆管、电力电缆管、水泥电缆管、电力排管、电力电缆保护管等。

电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。

扩展资料:

电缆保护管又名电缆管、电力电缆管、电力排管、电力电缆保护管等。

电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。

直埋电缆的过路保护管一定采用钢管。

参考资料来源:百度百科  ——直埋电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块),保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置和穿墙时需要电缆保护管。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-02-21
直埋电缆的防护一般有以下方式:电缆铺设后用细土或细沙掩盖电缆100-150mm,上部用砖或水泥板铺盖,上下两层缝隙错开,然后填土夯实(回填土中不得有杂物及硬块),保护管一般用在电缆过路,入地及出地位置。
第3个回答  2013-02-21
电缆带铠就不用其他的了;如果没有就需要穿管,还需要考虑离地的距离和上面地面的作用。