三进单出(380V进/220V出) 60kVA的UPS输入输出交流电缆配置线缆?

三进单出(380V进/220V出) 60kVA的UPS输入输出交流电缆配置线缆,一般是怎样配置呢?最好能提供依据 谢谢

输入电缆建议1条或2条ZR-RVV-4x25+1x16,主要看你旁路需不需要单独接。
输出电缆最小3x16至配电箱。建议3条ZR-RVV-25 至配电箱。
交流电缆主要根据计算电流配置。60kVA的UPS每相电流一般不会超过100A。因此建议用25平方电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-02
楼主您好,用功率除以电压等于电流,通常一平方的线能承受4个单位的电流。接下来的你就自己算吧。
第2个回答  2013-03-01
最大输入电流120A,最大输出电流90A!选用BVR25平方的线,零线35平方,地线16平方!或者是4*25+1的电缆!
第3个回答  2013-02-23
输入用3*25+1*16