在视频监控项目中,用到的那些镀锌钢管、PVC管、金属包塑软管之类的,分别都是在什么情况下使用呀?使用的时候应该注意哪些情况?这些管的用量分别如何计算?
再请教一下:
1.如果有地下预埋部分,这一段是不是必须用镀锌管?
2.在室内天花板上安装时,是不是必须要穿管?如果甲方没有要求可否直接裸露视频线和电源线?
3.距离500米内,如果必须穿管的话可否全程用金属包塑软管代替PVC管?因为pvc管穿线麻烦,一根一根的连接也麻烦,拐弯也麻烦。
4.现场勘测的时候,如何能尽量准确的估算出线长和需要的管的长度?
再请教一下:
然后你可以参考一下别人已经完成的工程,会给你很大帮助、
预算长度是肯定要的。
再请教一下:
1、如果是地下预埋部分,可以采用镀锌管,也可以采用聚乙烯管(也就是水管),这种方式比镀锌管好,防水,随弯就弯,施工容易。穿线也方便。
2、如果是棚内布线,最好是采用穿管方式,镀锌管或pvc原料管,主要是防止老鼠嗑咬。
3、采用金属包塑管不好,易腐蚀,还是采用pvc好
4、一般测出总长,然后加个百分之10的系数。
感谢您的追问解答,再请教一下:测算管线的总长,是不是要根据图纸,按照走线根据比例尺计算?如果室外没有图纸的,是不是可以用步度量估算一下?
追答回答你的追问:如果有图纸的话,是可以按照比例尺计算,但一定要考虑外在因素,比如:现场的改动,设备的连接线预留。走线的弯曲和损耗等等,都要计算在内。然后在加上一个系数。这个系数按每根线的百分之二到五就可以。
如果没有图纸的话,是可以用步量的方式,还可以采用其他的方式,总之,估算方法是很多的。都是根据实际工程经验养成的,工程做的多了,你就习惯了。