99问答网
所有问题
火灾显示盘为什么一个楼层报警另一个楼层也响?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-25
火灾显示盘一个楼层报警另一个楼层也响,可能是由于相邻层显示设置的原因。当一个楼层发生火灾报警时,与其相邻的楼层也会收到火灾显示盘的报警提示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bv7XWOv7zvOXjjjteB.html
其他回答
第1个回答 2020-08-10
是区域报警。是一个楼层的火灾报警探测器发生报警后,火灾显示盘报警了,相关楼层即火灾发生的上下楼层也会报警。
本回答被网友采纳
第2个回答 2022-06-29
是区域报警。是一个楼层的火灾报警探测器发生报警后,火灾显示盘报警了,相关楼层即火灾发生的上下楼层也会报警。
相似回答
火灾显示盘为什么一个楼层报警另一个楼层也响?
答:
是区域报警
。是一个楼层的火灾报警探测器发生报警后,火灾显示盘报警了,相关楼层即火灾发生的上下楼层也会报警。
如果一个防火分区中的消火栓按钮
报警另一个
防火分区中的烟感探头报警...
答:
火灾显示盘
和声光警报器以及模块等都可以共用24V电源,当然前提是你这路电源线的安培数足够使用。消火栓按钮的信号线和烟感的信号线都是一样的信号线,可以共用,同样前提是回路点数足够使用。手动
火灾报警
按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候,手动按下手动...
消防层显一层
着火
,全
楼层显示盘
都需要响吗?消防验收层显怎么验收的,多...
答:
需要都响
。这个消防广播,楼层显示器,声光报警器都是整栋楼通响的,也就是一旦发生火灾,以上都是全部所有的都响。
火灾
警报器某层
报警
后,讯响器每层都响吗
答:
不是的。
讯响器是火灾警报装置,也就是声光报警器或者警铃
。当火灾发生时,火灾警报装置:声光报警器或警铃的动作是:1.二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层;2.首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;3.地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;4.含多个防火...
火灾显示盘
一直响怎么办?
答:
火灾显示盘
断电后一直响怎么办1、报故障是因为总线脉冲电压检测到显示盘的电压不稳定,可能是显示盘的接触不良或者显示盘本身有故障,所以主机检测显示盘故障。2、当火警响起时,你可以用火警钥匙重置它。如果你没有钥匙,你可以拨打消防电话求助。当
火灾报警
虚惊一场时,需要在报警总机找到,按下复位键和...
火灾显示
器,对于住宅,
一个
单元用一个行不行
答:
1.
报警
控制器是在消防控制室里,声光报警器不是报警控制器,它们是两个不同功能的独立单元。2.声光报警是自动开启,这是通过编程定义的,高层住宅一般来说,是
火灾
层和相临层的声光报警和应急广播先开启,然后才是上面楼,最后是下面
楼层
。监控室有声光报警装置,可以人工复位消音,再有
火警
信号进入...
火灾报警显示盘
、
楼层显示盘
他们的前后分别接的
什么?
答:
他的前后设备有可能是现场的
火灾报警
探测器,如烟感之类;
另外一
种是系统型,它接的前后都是
火灾显示盘
,火灾显示盘是单独拉线接的。3楼层显示盘有时也会认为是火灾显示盘,另一种解释是
楼层显示
器,也就是显示当处楼层数。如果是楼层显示器,那么其前后接的应该还是楼层显示器。
火灾报警显示盘
、
楼层显示盘
他们的前后分别接的
什么?
答:
一种是接在回路总线中的,前后设备是现场的
火灾报警
探测器,如烟感之类,
另外一
种是系统型,接的前后都是
火灾显示盘
,火灾显示盘是单独拉线接的。楼层显示盘有时也会认为是火灾显示盘,另一种解释是
楼层显示
器,也就是显示当处楼层数。如果是楼层显示器,那么其前后接的应该还是楼层显示器。
烟感
报警
系统设置
楼层显示盘
和消防端子接线箱有
什么
区别?
答:
楼层
显示盘
相当于
一个楼层报警
器,可以显示部分楼层的
火警
情况。接线箱只是一个过线箱。如果有需要在某个楼层设区域报警的,就加楼层显示盘,不需要用过线箱就行了。接线箱只是一个过线箱,便于接线而已,如果线不多,就算不设置都是可以的。他并没有其他什么具体的功能。楼层显示盘却有报警的功能。
大家正在搜
火灾显示盘每层楼都要一个吗
楼层显示器和火灾显示盘
火灾显示盘报警一直响
楼层火灾显示盘一直叫
楼层火灾显示盘怎么看
楼层火灾显示器是什么
火灾显示器和楼层显示器区别
火灾显示盘一直报警
火灾楼层显示盘
相关问题
火灾显示盘为什么一个楼层报警另一个楼层也响?
火灾显示盘为什么一个楼层报警另一个楼层也行?
火灾显示盘一楼报警,怎么三楼火灾显示盘也报
消防层显一层着火,全楼层显示盘都需要响吗?消防验收层显怎么验...
楼顶补压喷淋有一层警铃响,监管火灾显示盘报警怎回事
一个区域的烟感报火警,其他区域的火灾显示盘会报警吗
如果一个防火分区中的消火栓按钮报警另一个防火分区中的烟感探头...