有梁板得现浇混凝土柱,计算高度的规则是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-20
【计算高度的规则】
混凝上工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3m2内的孔洞所占体积。如下:
1、有梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面高度计算。
2、无梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至柱帽下表面高度计算。
3、框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。
4、构造柱按全高计算,嵌入墙体部分并入柱身体积内。
5、依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。
【现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高计算】
1、现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。
2、构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。
3、支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。
4、梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1)
超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
5、柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:
超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。
超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)
6、
墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Bv7BzOX7vX7BeOvteB.html
其他回答
第1个回答 2020-05-05
有梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。真好我在培训
我在课本上吵下来的.
柱:按图示尺寸乘以柱高以立方米计算,柱高按以下规定:
(1)有梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面高度计算。
(2)无梁板的柱高,应自柱基(或楼板)上表面至柱帽下表面高度计算。
(3)框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。
(4)构造柱按全高计算,嵌入墙体部分并入柱身体积内。
(5)依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。
第2个回答 2019-08-20
有梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。真好我在培训
我在课本上吵下来的.
相似回答
有梁板得现浇混凝土柱,计算高度的规则是什么?
答:
1. 混凝土工程量的计算规则是,
除非另有规定,否则应按照图示尺寸的实体体积来计算,单位为立方米
。在计算过程中,不需扣除构件内的钢筋、预埋铁件以及墙和板中0.3平方米内的孔洞所占的体积。2. 对于有梁板的柱高计算,应从柱基(或楼板)上表面至上一层楼板上表面的高度进行测量。3. 无梁板的柱...
...2013,关于
现浇混凝土柱
高
计算,
说法正确
的是
( )。
答:
柱高按以下规定计算:(1)
有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算
。(2)无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。(3)框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。(4)构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体...
...关于
现浇混凝土柱
高
计算,
说法正确
的是
( )。
答:
【答案】:D 本题考查的是现浇混凝土工程。选项A错误,
有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算
;选项B错误,无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算;选项C错误,框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。
现浇混凝土梁板的
支模超高如何
计算
答:
(1)
现浇混凝土柱、梁、板、墙模板支撑高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算模板超高支撑增加费
。支撑高度按每增加高1.0m计算一个增加层,不足1.0m按1.0m计算。(2)混凝土板的厚度以160mm以内为准,超过160mm的,另按其模板工程量计算模板超厚支撑增加费。超厚支撑按每增厚...
现浇有梁板
模板支撑超高工程量
计算
答:
依据广东建筑与装饰工程2010定额的
计算规则,梁板的
支模
高度
3.6m内时,套用支模高度3.6m相应子目,超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。这里标高为5.2m,也就是说这部分的
梁板
模板都是超过3.6m范围的,70.66的工程量就是超过部分的,套用定额:3.6m的定额子目(工程量:70.66)+每...
现浇
、预制
混凝土
及钢筋混凝土模板工程量
计算规则,
那位智者知道请告诉...
答:
一、
现浇混凝土
及钢筋混凝土模板工程量
计算规则
1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。2.现浇钢筋
混凝土柱
、
梁
、板、墙的支模
高度
(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程...
计算现浇混凝土柱
高时,下列说法不正确
的是
()。
答:
计算现浇混凝土柱
高时,下列说法不正确的是()。A.
有梁板
下的
柱,
柱高应从柱基上表面算至上一层楼板上表面 B.无梁板下的柱,柱高应从柱基上表面算至柱帽的下表面 C.框架柱,无楼层者柱高应从柱基上表面算至柱顶 D.有梁板下的柱,柱高应从柱基上表面算至上一层楼板下表面 正确答案:D ...
柱帽
高度
尺寸怎么确定
答:
问题五:有梁板得现浇混凝土柱,计算高度的规则是什么? 有梁板的柱高,自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。真好我在培训 我在课本上吵下来的.柱:按图示尺寸乘以柱高以立方米计算,柱高按以下规定:(1)
有梁板的柱高,应自柱基
(或楼板)上表面至上一层楼板上表面...
、我省定额
计算梁
与
柱
连接时
混凝土
工程量
,梁
长应算至(
答:
现浇混凝土柱。
1.有梁板的柱高,应自柱基上表面
(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。2.无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。3.框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。4.构造柱(抗震柱)按全高计算,嵌接墙体部分马牙槎并入柱...
大家正在搜
现浇有梁板混凝土工程按什么计算
现浇混凝土柱的清单计算规则
现浇混凝土有梁板工程量计算
现浇混凝土矩形柱计算规则
现浇混凝土有梁板的项目特征
混凝土有梁板板怎么算
现浇混凝土有梁板
现浇混凝土梁计算方法