一、模板拆除
模板的拆除严格要求按设计及规范要求进行,对于侧模,在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除;底模在混凝土强度符合下表规定,且上层结构砼浇筑完毕后方可拆除,另后浇带处模板支撑体系不得拆除,待砼浇注完毕并达到设计强度的50%后方可拆除:

结构类型

结构跨度(m)

按设计的混凝土标准值百分率计(%)



≤2

50

>2,≤8

75

>8

100

梁、拱、壳

≤8

75

>8

100

悬臂构件

≤2

100

>2

100

对于已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后方可随全部使用荷载,当施工所产生的效应比使用荷载效应更为不利时必须经过核算,以混凝土同条件养护试块强度作为模板拆模依据。

混凝土养护
平面结构混凝土浇筑完成当混凝土达到初凝后,立即覆盖麻袋。并浇水进行养护。竖向结构拆模后喷洒养护液并包裹保温保湿所料薄膜进行养护。混凝土养护时间不少于7天。追问

混凝土的强度应该与天气有关啊 冬天和夏天的话分别大概是几天呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-02
对于承重结构拆模时间必须满足设计要求,而且拆模时间一般应通过检算确定。
第2个回答  2012-12-01
1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;
2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;
3 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;
4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。
注:1 当日平均气温低于5℃时,不得浇水:
2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。追问

那悬挑的构件呢?

相似回答