消防水泵控制柜里的强起端子可以接压力开关吗?

如题所述

根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》规定,消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

3、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

4、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。

5、消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

6、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。

7、消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

8、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

消防水泵控制柜的控制与操作

9、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

10、消防水泵应能手动启停和自动启动。

11、当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。

12、消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。

13、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

14、消防水泵控制柜出现故障,而管理人员不在将影响火灾扑救,为此规定消防水泵控制柜的前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的钥匙装置,由有管理权限的人员在紧急时使用。该钥匙装置在柜门的明显位置,且有透明的玻璃能看见钥匙。在紧急情况需要打开柜门时,必须由被授权的人员打碎玻璃,取出钥匙。

以上是翎翔消防设备向大家分享消防水泵控制柜的控制与操作,希望能给大家带来参考。 消防水泵控制柜作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,在发生火灾时能及时启动消防泵提供水源有效的控制火灾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
消防水泵控制柜的设置要求

消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。

3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。(第一位数字代表防灰尘的级别,第二个数字代表防水级别)

4) 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。

GB50974——11.0.7

消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。

GB50116——4.3.2

手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

结论:多线控制盘操作=水泵控制柜操作(与泵控柜自动/手动状态无关)

6)消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

7)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。

3 消防水泵的动力装置

1)消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。

2)消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
第2个回答  2020-11-05
