我住的是小高层,14层高,厨房是公共烟道,楼下做饭就能闻到油烟味,怎么办好?是烟道设计有问题?

如题所述

不是烟道有问题,是你家的烟道开口处有问题,打开厨房的吊顶,看看烟道开口处有个叫止回阀的东西,是固定在烟道开口处的,是用来连接抽油烟机的排气管的,《这东西不贵,二三十元》止回阀的作用就是空气只能从你的厨房往烟道里排,而烟道的空气不会窜进屋里的,估计你的止回阀坏了,或者是安装的时候四面有漏洞,打开看看就知道了,很简单!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
现在的小区多数是使用预制子母烟道 如果大家在装修时都不去破坏该烟道 那么基本上没什么味道
但是 往往由于装饰工人或有些业主为了使烟道排放顺畅 破坏了原有烟道 反而是造成排烟不畅 串烟现象严重 由于是预制的坏了基本没法修了
去买个逆止阀管口试试吧本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
一、吸油烟机出风口都带止逆阀,公共烟道的入户口又加装了止逆阀,但使用一段时间后油烟倒灌又发生了;并伴有排烟不畅,一般由于以下原因:
1、吸油烟机上的止逆阀和独立销售的油烟止逆阀大都采用吸油烟机风力开启、阀片自重关闭的结构,小部分在阀片上加装弹簧以助阀门关闭。为了保证吸油烟机风力可以吹开止逆阀,阀片重量或弹簧力不能过大,所以阀门关闭力较小,阀片易受油垢粘连。阀片粘连后止逆阀开、关均不到位,开不到位的后果是排风不畅,风量衰减;关不到位的后果是发生大量的油烟倒灌。
2、绝大部分吸油烟机的止逆阀在设计时就在阀片和阀体之间布置一条环缝,目的是减少阀片和阀体的接触面积,以降低油垢粘连力,保证吸油烟机的风力可以吹开阀片。如环缝过大,当邻居开启吸油烟机(排污)时,共用烟道内局部压力增高,污气就近从这条环缝倒灌。
3、目前很多新建楼盘没有采用子母烟道也就是主、副式共用烟道,普遍采用的竖向烟道,即便有采用主、副式共用烟道,主风道压力升高到一定程度时和吸油烟机连接的副烟道处于负压状态,不会发生油烟倒灌。但是负压过大会吸开止逆阀阀片,吸开后的阀片如受油垢粘连则不能有效关闭,当主烟道压力减小时副烟道负压消失,发生油烟倒灌。
4、累积在止逆阀上的油垢使阀片重量增加,阀片上加装弹簧后止逆阀开启阻力增加,吸油烟机要消耗部分风量来克服这些阻力,引起排风量衰减,排烟不畅。
二、解决方法:
厨卫共用排风道无论是子母风道还是单独风道,其设计原理均以热压通风为基础,风道内呈负压状态。由于抽油烟机(排风扇)大多数都是由住户装设,一旦运行,将改变风道的空气动力特性,由负压状态变为正压状态,导致:
(1)同时使用时,离屋面出风口较远的厨卫排风不畅;
(2)个别使用时,排风可能会通过共用排风道进入未开抽油烟机(排风扇)的厨卫(虽有止回阀,但无法做到完全密闭);
(3)如果个别厨卫未装抽油烟机(排风扇),则串风的情况更严重。因此,有必要在屋顶装置排风设备使共用排风道内维持负压。
要解决此问题,需要做到以下几点:
1、可以在油烟机出风口安装一台关的严密、开的到位的止逆阀就可以消除油烟倒灌和排烟不畅。
2、共用排风道与相应的抽油烟机必须整合相连成为完整的系统,既要有接口连接的要求,也要有功能匹配的要求。
3、选用共用排风道时,应注意排风道内部各类变压装置的设置与技术,以及抽油烟机接口位置和烟气止逆阀装置的技术水平。
相似回答