厂房地坪共需浇筑6000多方混凝土,面积为2100平方米,怎么留置试块最好呢?

“当一层或地面面积大于1000方时,留置1组试块,每增加1000平方米时,留置1组试块”这个规范行不?
有不有规范说浇筑立方为1000方的,连续浇筑1000,留置1组试块,这样行不行的?求有经验的人回复我。

不行,根据《混凝土结构设计规范》GB50010
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制100盘且不超过100m³çš„同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过1000m³æ—¶ï¼ŒåŒä¸€é…åˆæ¯”的混凝土每200m³å–样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-03
你是搅拌站的话出厂就按100盘取样一次。也就是搅拌站搅拌机的单盘生产量*100.
混凝土如果是连续性浇筑还要按台班取样。追问

不怎么动盘的意思,和台班的意思,能说得详细点吗

追答

盘就是搅拌机的单次生产最大量,比如你是三方还是4方搅拌机;
台班是8小时为一个台班。