海顿壁挂炉JLG20-B夏季模式下使用完全正常,冬季模式打开后温度跳跃到80多度保护了,??原因,求助!

维修部门的人没有时间,电话里说估计主热交换器坏了,说要换,八、九百块一个,还没质保,很疑惑,如果主热交换器坏了,热水的使用怎么正常?另一位说暖气片里有气,排气就行,壁挂炉不是有排气阀吗,还用人工从暖气片排气吗?烦请懂得大虾指点指点,不胜感激!
几组暖气片都进行了排气,结果都没有气体排出,以同事说有可能是循环泵故障,换个泵就好,他家曾经也是这个问题,不过炉子牌子不一样而已。

一系统压力不足0.5 二循环泵卡死 打开面板 拿一字螺丝刀 转几圈 松动几下就可以,三室内温度未打开 或设定的温度低于当前室内温度 壁挂炉内水系统循环不畅 冬季开地暖之前 先把室内温控温度调高后 三到五分钟之后 再开壁挂炉的采暖功能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-04
我和你家出现一样的问题,去年冬天是不能正常取暖,售后的人来了检查后说时间久了没有排气。需要排气就好了。今年冬天就是你说的这样,打售后电话,他们说是我们兰州水质太差,坏了。你当时是怎么修好的?
第2个回答  2012-12-01
根据你上面说的情况判断应该是锅炉哪个部件出现问题了,温度上升到80多度属于过热保护状态。不知道您是哪个小区?方便的话请留下地址、电话。我们让售后联系一下您。
第3个回答  2012-11-28
那就换不