建筑电气分配电箱的总负荷是按负荷密度法计算还是按各回路负荷的相加计算,如果是三相电不平衡该怎么计算

如题所述

可研阶段可以采用密度估算,施工图或者初步设计就的按回路负荷相加计算
三相电不平衡,将单项电转换成有效的三相负荷,在相加计算,三相应该尽量平衡,否则宜损坏电源追问

如果是照明回路是将所有灯的额定功率相加?一般插座回路和空调插座回路的功率又该取是多少?

追答

照明,可以把灯的功率相加一般就行了,要是精确的话看看是什么场合用什么等取需要系数(查表)
如果是插座也是相加,但是要取同时使用系数,比如网吧的肯定是1啦,如果是家用,就不同了,根据插座的个数来选取,一般为经验值。
空调的话可以直接查出来窗式空调室0.5-0.45,功率因素为0.8

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
施工图按各回路负荷的相相加计算,并去需要系数。三相不平衡时,尽量让三相平衡。
第2个回答  2012-11-30
总负荷按各回路负荷相加计算,但可考虑同时系数
相似回答