怎么计算预制管桩的截桩高度和送桩深度以及基础底标高?

正负零的绝对标高是 49.2m 承台顶标高是 -8.83m 现在挖的伐板基础厚度是1.8m ,(主要是这个伐板基础已经开挖)垫层是0.1m。 现在要知道正负零 和 截桩的高度 ,怎么算, 每个桩的桩长都不一样,打下去好多米的桩,数据我都记下来了。是我们甲方到最后要结算, 送桩深度,和截桩都要算在里面。到时候不知道截桩和送桩深度的话,会找麻烦的,求高人指点。本人第一次记这个预制管桩。
说了这么多,最后主要的一点是割掉的那节桩要怎么才能算出来,比如我是打的12+9的管桩,他现在开挖1.8m厚度的筏板基础,桩要割掉一节。割掉那节怎么算?

下室送桩深度是设计桩顶至室外地坪高再加500。你这个地下室比较深,应该是先开挖后打桩,所以送桩深度是设计桩顶高至停机面(筏板垫层底标高)再加500。

截桩头,预制桩一般按个数计算,比如用的AB型高强预应力管桩,定尺12米,打桩记录打了20米,那就要算一个截桩头,如果打桩记录是24米,那就不算截桩头。

比如桩定尺12米,打桩记录20米,就要用两个桩,12*2-20=4,那么就要截掉4米,但是套定额的时候切割预制桩头是按个数来算的,不是按体积,不过截掉的部分要按体积计算石方外运,还有预制桩里的钢筋也要按根数计算钢筋截断。

管桩沉桩方法有多种,在我国国内施工过的方法有:锤击法、静压法、震动法、射水法、预钻孔法及中掘法等,而以静压法用得很多。

由于柴油锤打桩时震动剧烈、噪音大,为适应市区施工需要,近几年来我国各地开发了大吨位的静力压桩机施压预应力管桩的工艺,静力压桩机又可分为顶压式和抱压式,

抱压式是桩机的夹板夹紧桩身,依靠持板的摩擦力大于入土阻力的原理工作,静力压桩机很大压桩力达到5000-6000kN,可将直径500、600的预应力管桩压到设计要求的持力层,从而大大推动了预应力管桩的应用和发展。

扩展资料:

管桩按混凝土强度等级或有效预压应力分为预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC,薄壁管桩代号为PTC。PC桩的混凝土强度不得低于C60,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。

管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。

目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米,98年上海三航局预制厂为适应深水港码头建设的需要,生产节长30米的管桩,还根据设计使用的要求,少量生产4-5米的短节桩。

参考资料来源:百度百科-预应力管桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
无地下室送桩深度是设计桩顶至室外地坪高再加500。你这个地下室比较深,应该是先开挖后打桩,所以送桩深度是设计桩顶高至停机面(筏板垫层底标高)再加500。
截桩头,预制桩一般按个数计算,比如你用的AB型高强预应力管桩,定尺12米,打桩记录打了20米,那你就要算一个截桩头,如果打桩记录是24米,那就不算截桩头追问

还是没搞明白,割掉的那节预制管桩要怎么算?是不是割掉一个就要去用卷尺量一个?可以算出来割掉了好多米吗?

追答

比如桩定尺12米,打桩记录20米,那么你就要用两个桩,12*2-20=4,那么就要截掉4米,但是套定额的时候切割预制桩头是按个数来算的,不是按体积,懂了没?不过截掉的部分要按体积计算石方外运,还有预制桩里的钢筋也要按根数计算钢筋截断

追问

如果是12 加9的米数要怎么算?不是12加 12的桩

追答

哥,那就12+9-20=1 截掉1米,算一个截桩头,截掉部分算石方外运

追问

问题是打桩记录是21米!我是要算他开挖筏板基础割掉的那节桩。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-12-01
桩顶标高就是承台底标高。追问

问题是现在只有一个承台顶标高-8.83,没有桩顶标高。桩顶标高要一个桩一个桩去测量才有的。