消防全自动增压泵刚开启就自动停机是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-03
这种情况应该是有杂质卡到流量开关上面了,一般的增压泵都是靠流量来控制开关,意思就如上面回答的差不多,水流冲开流量开关里面的一个挡水阀门,水泵启动。水流停止,挡水阀门复位水泵停止工作,在这个时候要是正好有一个杂质卡到挡水阀门下面,使它不能复位,水泵就不能停止了。当然这是一个最常见的故障,排除方法是拆开流量开关清除杂质就可以了。另外也有可能开关坏了,那样的话要更换开关啦。建议慢慢拆开流量开关清理试试,怎么拆还怎么安装就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BtvX7XBzjezteeXB7e.html
相似回答
增压泵
一启动就停止
是什么原因?
答:
最大可能是由于增压泵出水口的单向阀密封不好导致不能稳压甚至压力下降到启动下限值
,增压泵自然就会重复启动增压,增压到上限值又停机,如此反复循环。对于有指针压力表的,可以观察等增压泵将水压打到一定数值然后断电,等待几分钟或十几分钟,观察压力表指针是否下降,如果指针下降,100%说明单向阀密封不好...
增压泵
频繁
自动
启停
是什么
问题?
答:
增压泵频繁启动的原因:1.自动增压泵的传感器故障
。传感器故障会导致反馈的压力数据不准确,故而会导致控制器错误判断而自动启动,压力升高会又停止。如果以上两种可能都排除了,那就是传感器故障问题。一般联系商家更换传感器即可 2.
安装自动增压泵的管路前端某个地方有漏水
。漏水造成压力下降增压泵自动启动这...
增压泵
工作一会
停机
,指示灯一闪一闪的?
答:
增压泵工作一会停机,
指示灯一闪一闪可能是以下原因之一:水压过低:增压泵需要一定的水压才能正常工作
。如果水压太低,增压泵就无法工作,指示灯会闪烁提示故障。检查水源供应是否正常,调整水源阀门的开度以增加水压。
泵体堵塞
:泵体内部可能会有污垢、杂质等物质堵塞泵体,导致水流无法顺畅通过,从而导致泵...
水压
增压泵
为
什么
频繁启动
停机?
答:
简单的说就是达到压力上限就停机
。原因:
开水龙头一瞬间,泵一启动就是快速运转
,工作的时候,于是就有你这种频繁启停现象发生.8公斤,停机后如果你还在用水:你这泵之所以会频繁启动是因为这个泵的自动原理是基于【压差式】控制的。解决方案:通过设定好的上下限压力值来工作,让它在一个较宽的范围...
增压泵
通电后工作3分钟
自动停机是怎么回事?
答:
看控制线路上有没有压力限位控制,如果有当泵运行三分钟后,压力达到压力控制上限,
泵就
停。
家用
增压泵
水位控制器起动后
自动停机
需要在人工操作才可以
怎么回事?
答:
你好,这个应该是水位控制器出现了故障,已经不能够正常的工作。建议到售后维修处,进行维修处理。
水压
增压泵
为
什么
一开水龙头
就停机?
答:
达到压力上限就停机。原因
开水龙头一瞬间,泵一启动就是快速运转
,工作的时候,于是就有这种频繁启停现象发生。水压增压泵,顾名思义就是用来增压水压力的泵,其用途主要有热水器增压、桑拿浴、洗浴增压、公寓最上层水压不足加压用、太阳能自动增压、高层住宅或用水高峰等水压不足及其它有水压要求的场合...
增压泵
不用水的时候都一会响一会停
是什么原因?
答:
1、压力系统出现问题,如果在工作达到一定的程度时,水泵就会停止工作,水泵一停,压力又没有了,这就是系统出现了问题。2、泵出的水管漏水,如果出水量比较少,导致短时间压力上升到设定好的压力值,这时候就会出现异响。3、增压泵出水方向没有水,这时候压力会重新冲上来,
增压泵就会
出现休眠状态,这...
智能加压
泵
运行几分钟就
停机
,断电重新上电又起动,
什么原因?
_百度...
答:
断电重新
开启
,那就是说明已经重新启动了,这个再过几周的时间之后就可以恢复了。
大家正在搜
全自动水泵不停机什么原因
增压泵停水怎么不会自动停机
增压泵无法自动增压
增压泵不能自动的原因
增压泵和自吸泵有什么区别
全自动增压泵怎么使用
增压泵不自动怎么办
全自动增压泵
增压泵不能自动停止
相关问题
消防自动增压泵刚开启就自动停机是什么原因?
全自动增压泵通电后增压水龙头关了在开电机就不工作了什么原因?
大型消防全自动增压泵刚开机就停止是什么原因?
为什么全自动冷热水增压自吸电泵起动后不能自动停机?
自动水泵刚开始正常工作三四分钟后自动停机为什么要关掉电源在开...
智能加压泵运行几分钟就停机,断电重新上电又起动,什么原因?
全自动增压泵为什么用水时一启一停